返回列表 发布新帖
查看: 18|回复: 0

世界首台220千伏混合绝缘油变压器成功投运

发表于 2 小时前 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

近日,中国电气装备所属山东电工电气与国网重庆电科院、重庆大学等单位联合改造完成的世界首台220千伏混合绝缘油变压器,在国网重庆电力璧山供电公司220千伏田家变电站成功投运,标志着混合绝缘油技术在220千伏电压等级应用上取得重大突破,推动我国电力装备向绿色低碳方向转型升级。

传统电力变压器长期依赖纯矿物油作为绝缘介质,但其因耐热性不足、老化速度快等,一直影响着设备的可靠性与使用寿命。混合绝缘油巧妙融合了矿物油的稳定性与植物油的抗氧化特性,在击穿电压、闪点、酸值、散热等关键性能指标上实现全面突破。实验数据表明,混合油中绝缘纸的热老化速率大幅降低,其寿命达到矿物油的1.91倍,这意味着设备的可靠性将得到有效提升,在役时间显著延长。

田家变电站作为璧山区首座220千伏变电站,自2001年3月投运以来,已连续稳定运行24年。随着运行年限的增长,站内两台15万千伏安主变压器逐渐出现器件老化、锈蚀等问题,供电可靠性面临着挑战,难以满足区域经济发展日益增长的用电需求。在此背景下,攻关团队对其中1号主变压器展开改造升级。山东电工电气开展220千伏电压等级混合绝缘油应用可行性专项研究,通过多物理场仿真技术,精准分析电场—温度场耦合效应,形成结构优化方案,筑牢绝缘安全防线;采用真空注油工艺与闭环热油循环系统,排除油液中水分,阻断水分侵入和氧化风险,降低混合油绝缘性能衰减率,构建起全链条技术保障体系;通过雷电冲击试验、局部放电试验及温升对比试验,首次确认该配比下绝缘油在220千伏级变压器中的耐热性能,为其高效绝缘提供科学依据。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表