8月22日凌晨2点20分,当多数人还在梦乡时,吉林石化公司染料厂高活性聚异丁烯装置正持续运转,装置内灯火通明。
李鲁峰,异丁烯工段化工二班副班长正在取样的路上。
灯光映着李鲁峰专注的侧脸。他握着取样瓶走向二楼,鞋底忽然沾上了黏腻的液体。
地面上怎么会有液体?凭借多年的操作经验,他第一反应的胶液!
他俯下身子,点亮手电筒,顺着滴落的痕迹仔细排查。二次水洗胶液调节阀后方,球阀压盖处正往外喷着物料,细密的雾珠在灯光下泛着油光。
“坏了,球阀压盖漏。”李鲁峰心里一紧,“高活性聚异丁烯是一种无色无味的粘稠状液体,但是里面有溶剂己烷,己烷闪点很低,只有-22℃,只要遇到明火就会引发火灾。”
李鲁峰赶紧摸出防爆板手。金属碰撞声在寂静的车间里格外清晰,可压盖像生了根,任凭他使出浑身力气,泄漏点丝毫未减。
他立刻按下对讲机:“班长、班长,二楼水洗球阀泄漏,紧固无效。”
三分钟后,班长田大为和值班人员李琮斌带着工具冲了上来。
田大为蹲下身观察片刻,眉头紧锁:“压盖密封面估计坏了,得换阀门。”
李鲁峰早已拨通车间主任奚延斌的电话,听筒里传来沉稳的声音:“通知调度室停泵,安全第一。”
调度室的指令很快传来:立即开展紧急操作,停泵,泄压,更换阀门,消漏作业。
李鲁峰熟门熟路地关停P-5205泵。田大为和李琮斌迅速隔离管道,泄压、拆旧阀、装新阀,扳手转动的节奏像一支紧凑的工业舞曲。
汗水顺着李鲁峰的安全帽带往下淌,他紧盯压力表,时不时提醒:“压力归零了,可以拆了”。
当最后一颗螺栓拧紧,指针指向3点12分。
李鲁峰缓缓开启阀门,胶液平稳流过新阀,泄漏点彻底消失。
“搞定。”田大为抹了把脸,对李鲁峰笑了笑。灯光落在三人满是汗水的脸颊却透着安心的脸上——这场凌晨的“突袭战”,他们赢了。
高活性聚异丁烯装置的各项工艺参数正常,装置依然保持着满负荷运行的节奏。(作者:郜瑞芳)