“现在锅炉补水流量稳得很,我们的工作强度也因此大大减小!以前一个班次要调整30多次液位,调完液位还得紧盯温度,稍有疏忽就会造成装置波动……”9月26日,在吉林石化公司丙烯腈厂,第三丙烯腈装置合成内操徐亮坐在集中控制室台前,一边监盘,一边感慨“小改小革”给生产带来的显著变化。

车间内操在调节AOGC余热锅炉补水流量。

据了解,该厂第三丙烯腈装置的配套环保设施AOGC,用于处理装置吸收塔的尾气。在AOGC系统中,余热锅炉是温度控制的“核心”,如补水流量不稳定,轻则引发温度波动,重则触发余热锅炉联锁,导致AOGC跳车。此前,第三丙烯腈装置A/B线两套AOGC余热锅炉共用一台总补水调节阀,后续再通过各自调节阀调整液位,导致双线操作相互干扰,液位频繁波动,不仅让员工疲于应对,更给安全管控带来压力。

为解决这一“老大难”问题,第三丙烯腈车间带领团队技术组从“优化流程、完善应急、减轻员工负担”三个维度深入研判,经过多轮论证,最终确定改造方案——新增1台调节阀,实现A/B线补水单独控制,从根本上消除双线液位调整的相互干扰。

车间党支部书记吴祖源与技术人员在研究AOGC补水调节阀改造的方案。

“改造落地后,效果立竿见影:内操每班次调整锅炉液位频次降至1-2次,操作时长从1.5小时压缩至0.1小时,全年为员工减负超1000小时,不仅让员工摆脱了重复高频操作,更筑牢了AOGC系统稳定运行的安全屏障。”吴祖源说。