智能测试课,真“解渴”
郭艳玲
  “测试前,一定要精准核对设备的通信接口与协议参数!”11月9日,在国家能源集团神东设备维修中心维修三厂电气维修车间的开关检修区内,技术员史屹立面对分组实训的员工,语气坚定地强调说。他手持一台常用的电磁起动器,继续讲解道:“不同设备的通信接口和协议就像不同的语言和插口,必须严丝合缝匹配,一旦接错或设错,通信就会失败,甚至引发误控。”
  为全面提升全员智能化设备检修能力,电气维修车间组织了这场“理论精讲+实操演练”相结合的智能化测试专项培训,由技术骨干史屹立担任主讲,以“手把手”教学夯实智能检修基础。
培训现场气氛专注而热烈。理论环节,史屹立从连接方式、通信功能测试、性能指标测试等三方面,系统讲解了各类矿用隔爆馈电开关、电磁起动器的智能测试要点。当讲到端口连接时,大家纷纷前倾身体,紧盯演示屏幕;解析到漏电、短路保护等电气性能及远程控制功能时,提问声此起彼伏。“这个参数设置和老款开关有啥区别?”“串口怎么选择?”面对一个个抛出的问题,史屹立一一耐心作答。
实操环节更是将培训推向高潮。员工分成3组轮流上阵。第一组刚接过测试线,郝建青就蹲在设备旁仔细核对接口型号,抬头问道:接口上标着不同型号,有啥区别?测试该用哪个?”史屹立俯身指向接口标识,细致解释说不同接口特性不同,有点对点通信,也有支持多点联网的。实际选型要根据通信距离、设备数量和现场干扰来定。”一旁的高俊边标记接线位置边恍然大悟道“难怪我上次测试远程功能总失败,原来接口选错了!”
    测试漏电保护功能时,韩文博发现保护器页面没有反馈,疑惑地问:“寄存器地址我也设了,怎么没反应?”史屹立严肃指出“井下漏电参数异常可能引发事故。按协议要求,状态监测参数必须与通信反馈一致。你设的起始地址是3400,正确应为3500——读的不是漏电参数寄存器。”地址修正后,页面反馈立即恢复正常。韩文博不由感叹“原来智能测试必须按协议点表精准核对寄存器地址,一个数字都不能错!”周围员工纷纷点头,有人迅速在笔记本上记下:漏电保护,寄存器地址须严格按点表设置。
“这次培训‘解渴’”韩文博在培训后欣喜地说不仅让我掌握了智能测试的核心技能,更筑牢了精准测试保质量的安全意识。”