马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
变电攻坚记
◎尹红伟
“中厚板生产线要恢复生产,请协助做好相关电气设备设施检修工作。”10月15日早上一上班,新天钢集团天铁公司动力厂供电车间检修一班接到指令后,班长李斌立即组织职工赶赴现场,对中厚板变电站6组滤波器以及对应设备展开全面检修。
这是一场与时间赛跑的攻坚战。李斌快速完成安全交底,将任务分解到人(图1),分组同步推进电容器检测、断路器检修、保护校验等多线作业。
“跳闸电压不低于66伏、不高于143伏,合闸电压不低于66伏、不高于176伏。”苏新兴、李艳杰、刘君专注地进行断路器试验(图2),口令清晰、操作熟练。另一边,何旭与何鑫默契配合调试设备保护参数。
在狭窄的高压柜后侧,老师傅赵红革踩上作业凳,将身体探进柜内,小心翼翼地拆卸过电压保护器。贾赞东、史成安、李爱华等人则分工作业,对电容器、电抗器、避雷器进行全面检测(图3)。
中午时分,排查结果陆续汇总:4台电容器腐蚀严重、进线开关挡板弹簧断裂、断流阀渗油……“抓紧时间吃饭,吃完继续干!”李斌说完,大家匆匆用餐后立即投入抢修。
最大的难题出现在更换电容器时——新旧设备尺寸不符。史成安和李爱华及时汇报情况。李斌现场查看后,果断决定改造底座。3人协同配合,经过仔细测量、切割和调整,最终顺利完成安装(图4)。
夜色渐深,变电站里依旧灯火通明。20时许,所有缺陷隐患全部消除,设备恢复正常运行,为中厚板生产线全面恢复生产扫清了障碍。
|