一、学习背景与重要性
在煤矿安全生产过程中,防灭火管理是至关重要的环节。阻化泵作为防灭火系统的核心设备,其正常运行直接关系到采空区煤炭自燃的防控效果。本月,班组组织学习了《远程开启阻化泵标准作业流程》,使我们更加系统地掌握了阻化泵的启动规程和安全注意事项。通过此次学习,我深刻认识到标准的操作流程不仅是提高工作效率的基础,更是保障安全生产的关键。
二、标准作业流程的核心内容
1.作业前准备
开启阻化泵前,必须佩戴齐全的劳动防护用品,如防尘口罩、手套、安全帽等,并准备好必需的工器具(扳手、万用表等)。同时,检查阻化剂储量是否充足,确保溶液配比符合标准。
2.检查作业环境
作业区域顶板支护完好,瓦斯浓度未超标。
3.电气部分检查
在送电前,必须确认电源开关未带电,检查电缆有无老化、破损或松动,配电箱内接线端子是否牢固,防止短路或漏电事故。
4.泵体及管路检查
① 泵体检查:确认泵体无裂纹、无渗漏,轴承润滑良好,无卡阻或异响。
② 管路检查:检查进出水管路是否畅通,阀门是否处于正确启闭状态,压力表、流量计等仪表是否完好。
5.送电与启动
严格执行停电送电制度,确保专人监护。送电前喊话“准备送电”,各方确认无误后方可送电。初次启动时采用点动试机,观察电动机转向是否正确,避免反转损坏设备。
6.运行监测
阻化泵正常运行后,需密切监控压力、流量等参数变化,观察是否有异常振动或噪声。若发现异常,立即停机排查,严禁带病运行。
7.停机与清场
停机时,先关闭出口阀门,待压力降至安全范围后再断电。最后清理现场,填好设备运行记录,确保交接班信息准确。
三、学习收获与改进方向
1.标准操作意识增强
以往在启动设备时可能存在“经验主义”思维,此次学习让我深刻认识到每一步骤的必要性,规范操作可提前发现机械故障、电控检查能防范电气隐患。只有严格执行标准流程,才能从根本上降低事故风险。
2.团队协作与安全确认的重要性
送电前的“手指口述”、多方确认是确保人身安全的关键。今后我将强化安全喊话的执行,杜绝侥幸心理,真正把“安全第一”落实到细节。
3.持续改进的紧迫感
通过学习对比,我发现自己在维护保养方面的知识仍有欠缺,例如轴承润滑周期、阻化剂浓度检测等需进一步加强。未来将主动学习设备说明书,提升精准操作能力。
四、总结
煤矿安全生产无小事,远程开启阻化泵虽是常规操作,但每一步都关乎设备稳定性和防灭火效果。本次标准作业流程的学习,不仅让我掌握了规范的操作方法,更让我树立了“流程即安全”的理念。在今后的工作中,我将以标准为纲,以安全为本,确保阻化泵稳定运行,为矿井防灭火工作贡献力量,助力班组实现“零隐患、零事故”的安全目标。(发稿人:赵明明)