四季度以来,陕投集团所属商洛发电二期项目施工“进度条”不断刷新。从发电机定子吊装、汽轮机台板就位,到输煤系统具备上煤条件、主厂房封闭完成,再到锅炉水压试验、DCS装置带电复原……项目建设团队快马加鞭,不到3个月时间,就完成了10项里程碑节点,跑出了高质高效的“加速度”。 科学筹划,精密协同,重大设备安装创造“新速度” 9月25日、12月6日,商洛发电3号、4号机组发电机定子先后吊装就位。吊装前,二期项目部联合设备厂家、监理单位及参建单位,反复优化吊装方案。吊装过程中,现场指挥口令清晰,操作人员精准配合,两台发电机定子均一次精准就位于预定基座。 9月28日,3号汽轮机台板就位工作高效完成。台板作为安装基准,水平度、标高、中心线偏差要求极其苛刻。施工人员使用高精度仪器进行反复测量、调整,确保台板安装“零差错”,为汽缸、转子等大件设备精准对中奠定基础,创下同类型机组安装“新速度”。 打通脉络,保障供给,燃料生命线取得“新进展” 稳定可靠的燃料供应是电厂持续运行的“生命线”。商洛发电抓住2号机组检修时机,同步推进输煤栈桥贯通、转运站设备安装、皮带机调试及煤场设施完善等工作,降低一期运行与二期施工的隔离风险。 面对输煤系统线路长、环节多、协调难度大的问题,商洛发电加强归口管理,确保土建、安装各环节无缝衔接。11月5日,随着9号甲皮带机完成试转,整个输煤系统全面贯通,具备上煤条件,为机组整套启动备好“粮草”。 昼夜奋战,决胜封顶,主体工程形象实现“新突破” 11月28日,随着最后一块彩钢板安装到位,宏大的主厂房封闭完成。这不仅使整个工程现场面貌焕然一新,还为汽轮机、发电机等关键设备的安装、调试提供了良好环境。 主厂房封闭期间,项目建设团队与时间赛跑、同天气较量,集中优势资源,统筹多专业交叉作业,克服冬季施工带来的不便。施工人员顶着寒风,经过60天的奋战,总高度36.7米、总浇筑量43049立方米的主厂房结构顺利到顶,标志着二期工程取得阶段性突破。 精心调试,一次成功,系统可靠性经受“严考验” 锅炉水压试验是检验锅炉承压部件制造与安装质量的重要“关卡”,关系着锅炉后续运行的安全。为确保水压试验顺利通过,商洛发电从受热面安装、焊接质量验收、施工方案完善到试验前监督检查进行了全过程、全环节、全方位的严格把控。 11月15日、11月30日,商洛发电3号、4号锅炉水压试验相继“一次成功”。两台锅炉一、二次系统在39.25兆帕、9.54兆帕持压期间,所有承压部件均经受住了严峻考验,无任何泄漏及变形。锅炉水压试验提前15天完成,为锅炉酸洗、吹管等工作创造了有利条件,向机组点火试运迈出坚实一步。 智慧系统,精准复原,控制系统重建迈出“关键步” 在紧抓实体设备安装调试的同时,商洛发电同步打响DCS装置复原“隐形战役”。DCS系统作为发电机组“神经中枢”,指挥、监视和控制数千台设备的运转。DCS复原工作涉及大量机柜就位、软硬件组态调试及网络构建,是机组能否实现集中监控、自动启停和安全高效运行的前提。 面对庞杂繁复的系统,热控专业提前介入设计,精心编制复原方案,分区域、分层级稳步推进,力求精准无误。经过连续奋战,12月3日,DCS装置硬件安装与基础软件恢复工作高质量完成,核心控制网络全线贯通,初步具备为设备分部试运提供监测和控制的能力。 高压脉络,精准贯通,电力输出赢得“首战捷” 电力输出的“大动脉”——330千伏升压站,是连接发电机组与电网的关键枢纽。商洛发电将厂用系统受电分两阶段实施:第一阶段完成升压站一、二期分段开关之前所有设备的安装调试,第二阶段完成剩余设备的安装调试。 第一阶段受电过程中,商洛发电制定受电方案与应急预案,并围绕电源切换、母线充电等核心操作开展多次专项培训,确保操作精准无误。各岗位通力协作、密切配合,11月14日,第一阶段受电任务顺利告捷,电力输出“大动脉”实现初步贯通,第二阶段受电工作正在紧锣密鼓地推进。 关键节点接连突破,“一次成功”喜讯频传,商洛发电建设团队以实绩实效展现了“陕投速度”。眼下,全体建设者正全力推进汽轮机扣盖、锅炉点火吹管、机组整套启动等重大节点工作,向着2026年投产发电目标发起冲刺。(郭栋)
|