乌拉特电厂零下22摄氏度抢修水泵勺管
◎杨建峰
11月25日深夜,内蒙古乌拉特草原气温骤降至零下22摄氏度。23时48分,华能北方联合电力乌拉特发电厂集控室警报骤响——4号机组给水泵耦合器勺管控制系统异常摆动。此时电厂正处于连续安全生产6000天后的关键保供期,故障若处置不及时,将导致机组负荷骤降,直接影响区域供热安全。
“立即启动热控应急处置预案,党员技术骨干牵头攻坚!”值长王昌民依据《安全管理标准化班组评定规范通用要求》“应急预案与事故处理”要素,迅速下达指令。热控主控班班长李源带领“青年安全生产示范岗”团队火速集结,深知严寒环境下电缆绝缘老化、位置发送器模块抗干扰能力不足,而给水泵勺管控制的稳定直接关乎上万个测点精准控制。
抢修团队兵分三路:技术骨干调取DCS工程师站参数曲线,精准分析勺管执行机构反馈数据;检修人员重点检查电机制动装置、阀位反馈装置接线情况,排查高转速运行环境下的电磁干扰隐患。经过1小时紧张排查,最终锁定故障根源——高温区域电缆因长期冷热交替绝缘破损,引发信号传输异常;技术组同步查阅台账制定安全隔离方案。
面对机组不可停运的保供要求,团队创新采用“带电隔离+旁路切换”技术方案,在双重绝缘防护保障下,仅用3小时便完成破损电缆更换与系统调试。次日凌晨3时许,给水泵耦合器勺管恢复平稳运行,机组负荷重回额定值,检修人员工装虽被霜雪浸透,却无一人抱怨。
高效抢修源于扎实的自主安全体系建设。11月初,电厂针对冬季低温特点,提前开展设备防寒防冻专项整治,完成关键设备绝缘检测、电缆沟道保温加装及应急备件储备。通过班前会风险分级管控、安全活动日案例研讨等机制,将6000天安全经验转化为实战能力。
此次攻坚更催生创新成果:团队优化形成“冬季热控设备三级巡检法”,早班排查电缆绝缘、中班监测液压压力、夜班跟踪温度数据,以“预判-处置-复盘”闭环管理防范同类隐患。截至11月25日,该厂冬季保供期设备缺陷消除及时率达100%,用自主安全管理筑牢北疆能源供应屏障。

【自主安全】图1:热控主控班组检查给水泵温度、转速取样测点.jpg