返回列表 发布新帖
查看: 8|回复: 0

风雪夜攻坚 武汉光谷变电站抢修保供电

发表于 6 小时前 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

1月21日上午8点,大雪纷飞的武汉,气温跌破冰点。500千伏光谷变电站监控室传来急促告警:“220千伏光桂线光2396气室漏气严重,气压已临近告警值!”值班人员迅速前往,开展检测判断,确认漏点位于GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)C相带电显示装置绝缘子。

光谷变电站是鄂东环网的重要枢纽,连接着钢都、铜都变电站及鄂州电厂等多条通道,承担着光谷生物园、华星光电、武钢等重要用户的供电使命,其稳定运行直接关系到武汉江南地区的电力可靠供应。若漏气持续,可能导致设备内部击穿、相关线路跳闸。一场与风雪抢时间的紧急抢修就此打响。

为防范气体持续泄漏导致设备内部压力下降及放电风险,国网湖北超高压公司鄂东运维分部与变电检修中心迅速联动、同步响应:一方面联合启动应急机制,共同开展故障分析并制定抢修方案;另一方面,变电检修中心检修人员兵分两路筹备工器具、气体回收车等设备,于当日下午1点前顶风冒雪赶到现场;运维人员则同步加强设备特殊巡视与保电工作,对气室实施补气处理,用保温胶带严密包裹漏气部位以遏制裂缝扩大,每15分钟精准监测一次气压变化,确保缺陷发展全程可控。大雪未停,寒风刺骨,检修人员与站内运维人员即刻协同开展勘查、开票、布置安全措施等工作,高效完成各项抢修准备工作。

为减少对电网高峰供电的影响,抢修安排在夜间负荷低谷时段进行。22日凌晨2点,相关线路开始停电;至清晨6点,现场具备检修条件。此时站内积雪皑皑,气温极低,作业环境十分严峻。

“安全措施已复查,可以开始作业!”工作负责人时伟君一声令下,抢修人员迎寒而上。他们先回收SF6气体,再小心拆下损坏的绝缘子,随后将新绝缘子运至罐体安装。寒风如刀,在约3米高的狭小空间里,检修人员对位、校准、紧固、抽真空、充气等近15道工序却有条不紊。手冻僵了就搓一搓,脸被刮得生疼就揉一揉。蓝工装映着白雪,呼出的白气与雪花交织,构成一幅寒夜攻坚群像图。

22日傍晚,经过近20小时连续奋战,漏气处置工作圆满完成,设备恢复健康状态。抢修人员清理现场,整理工器具,有序撤离。风雪渐止,变电站恢复平稳运行,继续守护着江城冬夜的灯火通明。(工人日报客户端记者 张翀 通讯员 陈丽 刘学 纪宇譞)


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2026 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表