事件经过:2009年4月10日,某加油站站长发现加油场地出现一块面积较大的油污,随即对地面进行了清洗。第二天,同一位置又出现了面积更大的油污,加油站站长初步判断是加油管线可能存在渗漏情况,经对相关油罐进行计量盘点,发现柴油异常损耗20升,基本确定加油管线渗漏。后经开挖,发现一条柴油加油管线有三处漏点,随即停用该条管线,并上报维修。
  原因分析:管线严重锈蚀、穿孔,导致加油时油品渗漏。
  经验教训:在此次事件中,管线渗油情况能够被及早发现与加油站站长安全意识较强,对出现的异常情况没有麻痹大意,能够及时跟踪、分析、处理密不可分。加油站设备维护保养工作比较到位,作业场所及设备设施干净整洁也为及时发现安全隐患提供了保证。
  防范措施:收购及建站时间较长加油站埋地设备可能存在渗漏等安全隐患,对于该类加油站,一是要严格落实加油站日常计量盘点、渗漏观测井定期观察等制度,加强关键设备设施监控,及时发现、处置异常情况。二是结合形象改造,油气回收治理等适时整改此类加油站各类安全隐患。三是结合“我要安全”主题活动,突出针对性,继续强化安全专业培训,切实提高基层管理人员发现、解决问题的能力。