马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
爱“较真”交出“零缺陷”
日常生活、工作中,我们经常听到“较真”这个词。如果有人说某人忒较真,多少有点贬义的色彩。可中国能建安徽电建一公司临涣电厂二期项目部金属试验室的小伙子们却因为“较真”而赢得了业主和设备生产厂家的尊重,他们的“较真”折射出来的是他们对工作认真负责的敬业精神。
把好设备材质关,是提高工程质量、防止发生质量事故的第一道关口。随着承建的临涣煤泥矸石电厂二期2×330MW循环流化床发电机组工程进入安装阶段,主蒸汽管道、高压给水管道、高温再热蒸汽管道、低温再热蒸汽管道等四大管道以及大量的锅炉、汽机主辅设备蜂拥而至,陆续运抵施工现场。仅有14名正式员工的金属试验室深知责任重大,凭借着高度的责任心和使命感,不分白天黑夜,全天候守候在施工一线,充当着工程质量的守护神。他们人人坚持从精、从严、从细要求自己,在工期紧、人手少的情况下,坚持做到光谱、硬度、无损检测等3个100%检测。精湛的业务技能和一丝不苟的精神,使他们个个练就了一双 “火眼金睛”。
2012年11月20日,光谱检测员葛涛、方第例行对高温再热蒸汽管道压力测点管接座进行光谱检测,发现4只管接座类似于15CrMo含量的钢材与图纸设计材质(A335P22)不相符。“不对,这批设备有问题,不是图纸设计要求的材质。”金试现场负责人庞兵第一反应就是联系电仪专业技术员进行图纸确认,并安排其他检测人员重新进行复查,检查结果一致。此事事关重大,若不及时处理,不仅影响工期,而且还有可能发生质量事故。他们迅速将此情况时反馈给电仪专业科,并出具正式检测报告。11月28日业主方得知消息后,立马联系设备厂家进行更换。可厂家信心十足地声称自己生产的四大管道等设备都是经过严格检验的,从没发生过此类材质不符的情况,对检测结果产生质疑。“我们相信自己的检测,你们可安排检测人员或者请第三方检测单位对现场不符项进行再次检验,若是我们检测的错误,我们愿意承担一切费用”。 12月13日下午,在业主方金属监督陪同下,厂家光谱检测人员对4只压力测点管接座材质逐一进行了复查,检测结果与现场检测的一致。事到如此厂家光谱检测人员心服口服了:“你们真是火眼金睛。一般情况下P22钢材与15CrMo钢材仅仅是在元素含量上有点细微变化,使用现场试验室这种光谱仪器能区分出来很不容易,而且我们厂从未发生过材质错用情况,我们对之前的质疑表示深深的道歉。”
较真是注重细节的严谨,较真是一往直前的勇气。金试的小伙子们通过24小时全天候守护施工现场,及时发现了很多重大问题。今年7月7日,在对#3锅炉再热器低温出口固定支座、水冷壁墙等设备进行光谱检测过程中,他们发现材质应为15CrMo的固定板和密封扁钢,实际到货材质却为碳钢,存在重大缺陷,立即向业主进行了通报,提前排除了设备材质隐患,避免了一起质量事故的发生;10月中旬,汽机扣盖在即,在对高中压缸螺栓进行无损检测过程中发现有一根螺栓在第8丝处有裂纹缺陷显示,立即通知业主确认后,联系厂家予以更换……针对这些问题,他们拍下照片,拿出检测报告,迅速将情况反映给业主和项目部相关部门,以助于迅速解决问题,从而避免了设备在调试、运行过程发生不必要的质量事故,以影响工期,进而为公司实施精品战略、品牌战略,树立良好的品质形象作出了积极贡献。
“较真”对平均年龄只有26岁的金属试验室的小伙子们来说,“较真”是一种态度,是一种原则。他们自2011年6月进点到今年12月25日为至,金试的小伙子们共对29635只焊口进行了无损检测,一次合格率99.3%;检测各类设备520354点,发现问题17306件。他们就是靠着“较真”严把工程质量关,从而助推了锅炉水压试验的一次成功,同时以省电力建设质检中心站“基本实现安装零缺陷” 的高度评价,圆满地完成了汽机扣盖的任务。(张守柱) |
|