7月21日,刚吃过晚饭的汤阴电力工区工长秦红新,正准备看天气预报关注天气变化,突然手机令声响起,电话里传来值班员周雷的声音:“工长,汤阴至鹤壁养路线路送不上电,需要查找故障。”
“我马上到。”挂了电话。秦红新边推车边对妻子说:“桌上有工区伙计们电话号码,你挨个打电话通知他们,查找故障需要人。”
“养路电送不上,又不是信号电送不上,影响不大,天这么晚了,故障明天查吧!”有点懂行的妻子说道。
“那怎么能行,现在正值安全大检查大反思的关键阶段,对待任何设备故障都不能放过。”说完,秦工长骑摩托车向工区赶去。
到了工区,伙计们已全部到齐,有的正准备接地封线,有的准备个人工具。这时车间调度马根生通知断开汤阴至宜沟区间90#开关,进行分段试送,秦红新立即安排周雷、张玉安租车断开90号开关,其他人员在家准备抢修料具,随时准备出动。
21:09分周雷、张玉安断开汤宜间90#开关后,报告调度,试送电不成功,向调度请求闭合90#开关,90#开关闭合后,立即驱车赶往宜沟站1#开关。
21:41分,与调度联系断开宜沟站1#开关,1#开关断开后经试送电,还是送不上电。同时,用同样的方法淇县电力工区人员判明淇县至鹤壁间养路线路无故障。这时,秦红新带领工区人员赶到宜沟站,和调度取得联系后,按照调度命令对宜沟至鹤壁间养路线路进行逐根登杆检查,并对鹤壁站1#杆至鹤壁站变压器、鹤壁站95#杆至箱变电缆进行遥测检查。经过一个多小时的巡查和对电缆的遥测均未发现故障。立即向调度申请撤出鹤壁站91#电缆头连接引线,断开宜鹤间16#开关,合上汤阴站148#开关,保证鹤壁站、汤阴站、宜沟站供电正常。
2:20分试送电,三个站场供电正常。秦工长判断可能是工务段宜鹤区间39#变压器有故障。安排人员断开该变压器的高压熔断器,经试送电全部正常,故障排除。一夜未睡、浑身衣服湿透了的伙计们,听到故障点查到,布满血丝的双眼才感觉不听使唤,在回工区的汽车上传出了阵阵鼾声……。