除夕夜的光明卫士

29下午1550分,当家家户户忙着筹备除夕盛筵之时,陆良公司50余名抢修人员方才拖着已经熬了24小时的疲惫身躯准备撤离中纪变电站的抢修现场。
一声巨响,中纪站6条出线全部停电
俞哥,今天这个负荷涨得比昨天多很多啊,看来是好多人家都开始提前准备过年的东西啦,咱们可得加强监控啊。看完值班员俞琦斌刚抄完的运行日志,中纪变电站站长杨猛说道。话音还没落,突然地一声巨响传来,几台监控设备运行的计算机UPS电源此起彼伏地发出了嘀、嘀、嘀的断电报警声。
杨猛和俞琦斌几乎同时大叫一声:哎呀,出事了!二人立即起身检查设备。保护屏上,110千伏1[sup]#[/sup]主变10千伏侧断路器001速断动作信号灯被点亮,10千伏系统失压,610千伏出线负荷全停,站用电失电!
怎么办?这眼看着第二天就是除夕了,这节骨眼上停电了,6条线上的两万余户群众可是还正在等电过年哪!来不及多想,俞琦斌抓起电话,将故障现象、设备跳闸情况向值班调度员念丽娟进行了详细汇报。念丽娟不敢耽搁,马上将情况向有关领导进行了汇报。
两队人马,分工合作查故障定方案
1608分,接到调度通知的钱劲宇立即叫上许光旭、念培坤两人,马不停蹄地赶往中纪变电站。
1630分,到达现场后,三人立即对现场设备进行全面检查,确定了事故是因为1[sup]#[/sup]开关柜柜体内部故障,使1[sup]#[/sup]主变10 千伏侧速断保护动作后跳开了主变10千伏侧断路器001,而1[sup]#[/sup]开关柜的故障近期无法恢复。
除夕在即,根本不可能调运新的移动开关柜进行更换,考虑到上述情况,钱劲宇根据每条线路的实际负荷情况,经过仔细测算后,认为2[sup]#[/sup]开关柜具备将1[sup]#[/sup]柜两条出线及站用变临时接入代供的条件,遂决定将1[sup]#[/sup]开关柜内的全部负荷分别并接在2[sup]#[/sup]开关柜的其中三个间隔上。方案既定,钱劲宇赶紧打电话给变电管理所所长陈波,由陈波根据现场情况,组织第二队抢修人员准备好抢修材料和工器具赶赴现场。
10小时抢修,凌晨2:30复电送光明
1830分,做完全部准备工作的变电检修人员胡乱吃了点东西就进场了,在公司副总经理朱利荣的坐镇指挥下,城区供电所抢修班全部出动,配合现场抢修人员完成了610千伏线路及站用变的检修安全措施,此时已1954分。
为抢抓供电时间,现场做到精心组织、分工明确,大家根据自身的工作任务分头开展起了工作。
由于现场的工作环境复杂,出线电缆的处理与连接都十分困难,站用变电缆长度不够且又是采取的直埋方式(无法移动,从地下将电缆全部掏出),在应急照明以及车灯的交替照射下,大家全力以赴的开展着抢修工作。
凌晨一点多钟了。夜凉如水,寒风阵阵,就算是穿着防寒服,在外面站久了也会冷得直打哆嗦。而眼前这些变电检修班的同志们,因为来的时候阳光普照,有的穿着薄薄的衬衣,有的穿着短袖T恤就来了,虽然变电站的值班员们找出自己的工作服给他们套上,却仍然无法抵御这冰凉的夜风,好几个人都冻得清鼻涕直流,几乎每个人裸露在外的皮肤上,都起了一大层的鸡皮疙瘩。
虽然天气很冷,虽然睡意侵扰,大家却不敢有一丝的马虎,直到全部工作结束,又冷又饿的抢修人员都咬牙坚持着,没有一个人要求离开。
29130分,电缆联接完毕。在等候站内站外安全措施拆除的时候,钱劲宇和秦超进入2[sup]#[/sup]开关柜一组一组仔细核对电流互感器的变比,再次计算能否满足高峰负荷要求,并根据新接入的负荷总量重新调整保护定值,以满足新情况下保护动作的要求。
215分,全部工作结束,随着调度一声令下,230分,站用电及各条10千伏线路陆续恢复供电。
第二声巨响传来,所有人瞬间傻眼
就在大家人困马乏之际,就在大家认为工作已经结束之际,已正常供电24分钟的中纪变电站再次传出的一声巨响。四周再次被黑暗笼罩,空气也瞬间凝固,只有回荡在整个中控室的警铃和UPS断电报警的嘀嘀声在提醒人们:事件是真实的,一点也不开玩笑!
只一秒,率先反应过来的陈波提着应急灯喊了一声,以最快的速度跑下楼,跑向开关场。此时,保护屏上110千伏1[sup]#[/sup]主变10千伏侧断路器001速断动作信号灯再次被点亮、10千伏系统失压,610千伏出线负荷全停,站用电失电!
打开2[sup]#[/sup]开关柜柜门,一股夹杂着刺鼻味道的浓烟不断涌出,已改接为站用变与0911水阁线并联运行的开关柜门上及隔板上有较大电弧烧灼痕迹,保护动作信息为速断动作、重合闸动作。
经现场仔细检查分析,这次跳闸是由于站外10千伏线路故障引起的,速断保护动作后又重合于故障上,导致2[sup]#[/sup]开关柜0911断路器真空泡绝缘击穿放电。考虑到接下来的任务比较艰巨,又是夜间作业,危险因素较多,陈波把变电检修人员分为两批,负责现场抢修工作的回家休整,吃点东西,天亮再来;负责现场协调的,拟定处置方案报公司领导,协调各部门进场配合工作,务必赶在除夕夜夜幕降临之前把电供上。
人员安排妥当后,陈波他们赶紧坐下来商量处理方案。根据现场实际供电条件,抢修组决定,将站用变暂时联接在10千伏分段隔离柜0121隔离开关上供电,加装一组跌落开关作为保护,将10千伏水阁线的负荷接到098通发专线上代供。
六队人马再战7小时除故障
除夕早上七点多钟,各负其责的六个工作组陆续进场工作。城区供电所、三岔河供电所的15名工作人员负责线路巡视和绝缘摇测;变电检修班的14个人负责0911水阁线及站用变的负荷转移工作;规划建设部、物资供应部共8人负责安装用于站用变负荷转移的跌落开关;联泰工程公司施工队的10人负责站外部分的安全措施及线路故障的处理;办公室等各部门人员共13人负责后勤保障和现场配合。
在六个工作组的密切配合下,至1410分,处理完全部故障,拆除所有安全措施,巡线确认线路无碍并摇测所有线路绝缘合格后,第二次试供开始。
1430分,主变投运了,站用电恢复正常;1509分,经2[sup]#[/sup]柜并联供电的6条出线也成功复电了。但疲累至极的抢修人员却丝毫不敢放松,全部围坐在主控台前,一动不动地紧盯电脑屏幕上主变负荷的变化情况。从1509分起至1542分,短短半小时里,负荷一下子从刚开始的6000千瓦直逼13000千瓦。
1612分,第二个半小时过去了,负荷终于稳在了13000千瓦以下,各条出线的电流也未达峰值。这时,所有人才长长地舒了一口气。在交待完中纪站值班人员密切关注除夕用电高峰时期负荷变化情况后,所有人员陆续撤出抢修工作现场,至此,历时24小时的抢修终于结束,在除夕夜来临之前,在春晚开始之前,受影响的21103户群众终于可以亮亮堂堂地过年了。

[upload=1]   

加工电缆头

加工电缆头



在狭窄的移动开关柜内抢修

在狭窄的移动开关柜内抢修
   

加装站用变跌落保险

加装站用变跌落保险



抢修人员的第一顿年夜饭

抢修人员的第一顿年夜饭

拆电缆

拆电缆
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-19 19:00:08 | 查看全部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 17:36:18 | 查看全部
前来学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-4 14:50:45 | 查看全部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 21:44:29 | 查看全部
各位师傅辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表