返回列表 发布新帖
查看: 863|回复: 0

主任堵了个耗水大“窟窿”

发表于 2008-8-29 14:51:33 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
                                                           主任堵了个耗水大“窟窿”
       “不对,不对!这个月的生活水用量比平时月份多了1000多吨,怎么可能!”前不久,齐鲁石化塑料厂苯乙烯车间主任王梦华拿着技术员小张送来的统计表,越看越“糊涂”。
王主任找来小张,俩人碰头分析原因。他们把车间用水管线大致检查一下,也没发现大问题。想想职工平时用水也比较节约,连涮个拖布,也是在小桶里洗了又洗,不舍得用水冲。王主任心里纳闷了:“那么多水“跑”哪去了?”
        疑惑的他就和技术人员多次去现场查摸用水管线,重点对各个水表和阀门检查了再检查。嗨,别说!他们这么一细查,还真查出几个不易发现的“流哈拉”水阀,一块“失灵”的水表也被“揪”了出来。王主任心急地安排技术人员把它们该修的修,该换的换了。同时车间发出节水再深入的号召,看看效果如何了。
         “不对,还是不对!”王主任拿着小张送来的几天内的用水统计表,眉头紧蹙。为了看一下上次“堵漏”的成绩,近来他特意安排小张对用水情况日清日报,可他照数粗略一算,一个月下来还是比平常月份多耗好多水。面对“漏点”堵了水照“流”,主任又是一声令下:“查!”。
工作中,王主任与有关技术人员查井掀盖、巡线找点,对用水管线像梳辫子一样进行认真“梳理”,查找可能漏的地方。“这根管线还连在那边,也许是它……” 王主任对发现的几条走向外车间的管线“惊喜不已”:他听厂里管理水线的专业人员说过,车间有两套生活水网,其中日常使用的一套是跟邻近的聚苯乙烯车间水网串联,他考虑到水很可能是从串联的管网中漏掉了。
        于是,他迅速组织技术人员进行验证,由于聚苯乙烯装置多年未开车,那里亦无人生活和办公,他们干脆在与其相连的管线上加了切断阀门和盲板,启用了自己单独的水网看看。结果效果显著,车间生活水消耗量急剧下降,由月1500多吨的超高用水量,下降到了每天10多吨月消耗300吨左右的正常量。
“水窟窿”被堵住了,实现月节水1000多吨。职工都说:“王主任带领大家堵住了耗水“大窟窿”!”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表