返回列表 发布新帖
查看: 602|回复: 2

[深圳生活] 深圳一工厂大火狂烧20小时

发表于 2013-6-6 07:49:38 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
1.jpg
昨日,火灾现场,消防战士乘云梯抵近喷水灭火。

    昨日凌晨2时30分,深圳龙岗区中裕电器(深圳)有限公司一栋三层建筑发生火灾。省消防总队和深圳市消防支队共派出消防车44辆,出动消防官兵约200人组织灭火救援,东莞、惠州消防支队及省消防总队直属特勤大队也派出力量支援。截至昨晚9时,大火已烧了近20小时,火势得到有效控制,暂未发现人员伤亡。事发后,这家圣诞灯饰龙头企业全面停工。

    厂方及时疏散睡梦中员工

    该公司位于龙岗区横岗街道安良社区,过火面积约有7200平方米。起火仓库位于工厂南侧,三层高,每层面积约有2400平方米,南面紧挨着是三栋员工宿舍。刚起火时,厂方及时疏散正在睡觉中的员工,并清点人员。正值深夜,仓库内没有人员作业。

    消防员赶到时,仓库一楼东侧火势非常猛烈。该厂主要生产塑料灯具,为了圣诞节的订单,仓库内每层堆放大量灯具成品、塑胶制品。塑胶猛烈燃烧后产生大量有毒浓烟,高高腾空而起的“蘑菇”云,约20多层楼高,在距离火灾地点约5公里的横岗高速出口,能见到工厂上空黑烟弥漫。

    火势大无法进入内部扑救

    龙岗区昨晚通报称,因为失火楼层货物堆放较多,火势较大,且塑胶燃烧毒性大、耐水性强,无法进入建筑内部进行扑救,现场大量用水,消防车接驳供水工作量大。经消防官兵、相关部门全力扑救,南都记者在现场看到,截至昨晚9时,火势得到控制,暂未发现人员伤亡。

    目前,深圳市公安部门负责消防监管调查。昨日,大量警察赶到现场,但截至昨晚尚未透露事发原因。

    深圳消防释疑

    大火为何迟迟无法扑灭?

    1 起火面积大,仓库每层约有2400平方米,共三层;

    2 塑胶燃烧毒性大,且耐水性强,物品堆放较密集;

    3 楼房受火后结构松散,有倒塌危险;

    4 火场大量用水,消防车接驳供水工作量大。

来源:南方都市报
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-6 07:52:00 | 查看全部
有着“圣诞灯王”之称的王任生,其位于横岗街道安良社区的工厂———中裕电器(深圳)有限公司,一栋三层建筑昨日凌晨2时32分突发火灾。省消防总队、深圳市消防支队共派出消防车44辆,出动消防官兵约200人,东莞、惠州消防支队及省消防总队直属特勤大队也派出力量支援。截至昨晚9时许,大火已烧了近20个小时,火势得到有效控制,但局部地方仍有零星明火,暂未发现人员伤亡。事发后,这家圣诞灯饰龙头企业全面停工。现场浓烟滚滚,散发刺鼻气味,会不会对环境产生影响?深圳市人居委已派人前往监测。

昨日凌晨2时32分,龙岗横岗中裕电器(深圳)有限公司起火。起火仓库位于工厂南侧,三层高,每层面积约2400平方米,南面紧挨着三栋员工宿舍。刚起火时,厂方便及时疏散正在睡觉的员工,并清点人员。正值深夜,仓库内没有人员作业。

消防员赶到时,仓库一楼东侧火势非常猛烈。该厂主要生产塑料灯具,为了圣诞节的订单,仓库内每层堆放大量灯具成品、塑胶制品。塑胶猛烈燃烧后产生大量有毒浓烟,腾空而起的“蘑菇云”,约20多层楼高,在距离火灾地点约5公里的横岗高速出口,能见到工厂上空黑烟迷漫。由于仓库长约六七十米,横向跨度近20米,内部空间跨度大,从地面打进去的水枪难以到达深处的火点。现场消防指挥部立即调派三台消防云梯车,从仓库南北两面夹攻,逐个消灭二楼、三楼着火点。

昨日上午11时30分左右,天气变化,突然刮起东北风,火苗一度引燃紧挨仓库南面的员工宿舍阳台,提前部署在宿舍楼的水枪及时扑灭,避免蔓延,保住三栋宿舍。消防水枪手介绍,当时他正在地面向楼顶射水,外挂在仓库墙面的两条空调排烟管突然掉落,砸在面前,吓出他一身冷汗。在仓库南面云梯车作业的一名消防战士,由于长时间在浓烟中作业,导致身体不适,不得不被轮换下来短暂休息。消防员在一线灭火期间,广东省消防总队、深圳市公安消防支队指挥部通过现场3G图像传输和卫星系统全程指挥。

昨日下午3时40分,省公安消防总队李阳参谋长赶到现场指挥,增援力量东莞消防支队5台消防车、17名消防官兵到场灭火。指挥部从深圳消防后勤保障基地调派15吨F500泡沫投入火场。由于起火工厂地势较高,消防栓水压不足给灭火带来困难,现场正在寻找新的水源,通过消防车接驳等方式克服供水难题。龙岗区昨晚通报,事发后,省消防总队、市公安局、市消防支队领导,以及区委常委、常务副区长熊国伟,副区长华振强和横岗街道主要领导第一时间赶赴现场,成立火场指挥部,组织灭火救援,对周边群众进行疏散。截至昨日18时火势得到控制,暂未发现人员伤亡。

追问

为何迟迟无法扑灭?

过火面积大

水源严重不足

大火为何持续数小时无法扑灭?是救援不力吗?深圳消防方面回应,扑救时间长主要是存在三大难题:一是起火面积大,仓库每层约2400平方米,共三层;二是塑胶燃烧毒性大,且耐水性强,物品堆放较密集;三是楼房受火后结构松散,有倒塌危险,不适合内攻。火场大量用水,通过消防车接驳供水工作量大。

事发后,省消防总队要求深圳市消防支队尽快控制局面,并提出能否入内强攻。市住建局在昨日下午2时许派出建筑专家,评估消防员入内强攻的风险。市建筑设计研究总院第三设计院资深总工程师黄孚浩到达现场,了解情况后分析,着火建筑为砖混结构,耐火极限一般在三四个小时。涉事建筑从一层烧到三层,燃烧时间长达10多个小时,墙体已出现开裂,楼板、梁柱极可能已酥脆,容易垮塌。黄孚浩在现场多次提到,进到里面“太危险,太危险”。

南都记者现场发现,深圳消防指挥长向上级汇报时多次强调,出事地点水源不够,消防水枪无法全部用上。有消防员介绍,消防员最早赶到现场时,在事发工业区一条街仅找到一个水源,水源供应严重不足,而附近工业区连应急消防水池都没有配建,消防基础设施存在缺陷。

火灾原因是什么?

起火厂房疑违建

未有消防审批

目前,深圳市公安部门负责消防监管调查。昨日,大量警察赶到现场,但截至昨晚尚未透露事发原因。2008年,该公司曾出现触电事故,有第三方公司对该公司安全管理进行评估,报告中曾指出,“该公司进来的塑胶料到产品圣诞灯、家用小电器、圣诞灯塑料配件都是可燃固体,火灾危险性为丙类,量大品杂,因此需要特别注意火灾危险性,明火、烟火、电线接触不良、绝缘老化等火险均可能引起重大火灾,导致人员伤亡和财产损失。同时,电器线路短路、用电设备负荷过大使设备超温烧坏也可能导致电气火灾。”

知情人透露,起火厂房有部分是违法加建,未有消防审批。在年前与年后,甚至近期多次有监管人员上门检查,认为这家公司在安全管理上存在混乱,如没有按人数配备相应有资质的安全主任等,要求整改,但未见效果。不过上述说法并未得到官方证实。

影响

可能影响美国

圣诞灯饰市场

中裕电器(深圳)有限公司在横岗有多栋厂房,拥有员工数千。该公司法人代表王任生祖籍河南。据媒体报道,他从台湾做灯饰起家,后在泰国以及内地设厂,生产的圣诞灯饰大量出口美国,在美国市场拥有极大份额,被称为“圣诞灯王”。深圳圣诞灯饰从业人员介绍,中裕电器一直是圣诞灯饰领域内龙头企业。南都记者发现,出事后该公司其他厂房仍在正常生产。

但知情人透露,火灾事故引发关注,当天下午该公司被全面勒令停工。深圳圣诞灯饰从业人员表示,目前各圣诞灯饰企业已接单赶工,要赶在西方圣诞节前出货,若长时间停产,或将对美国圣诞灯饰市场产生影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报