        进入6月以来,一件件悲痛的安全事故,敲打着我们每一个善良的心灵。面对安全事故发生后,其实我们更应该静下心来,来查找一下,自己是不是也正在“被迫”生存在危险的工作环境中,自己和管理者是不是也正在用错误的“习惯”在蚕食着自己生存的空间。
        “习惯”是一把双韧剑,时刻决定着你的安与危。良好的“习惯”可保证人身、设备安全。错误的“习惯”就会导致事故、悲剧重发。
说到“习惯”,前几日,笔者跟随蒙东电力检修公司王宏伟、王凤秋两位师傅在某变电站曾亲眼目睹了一次现场员工“生与死”的瞬间。由此,对“习惯与安全”也有了更深刻认识。当时该站正进行新建66kV高压备用所变的安装,按计划应拆除退出运行的原10kV备用所变,由于该站缺少针对10kV备用所变的专用验电器而无法进行直接验电,当值运行人员采用了《电业安全工作安规》中允许的间接验电方式,检验该设备无电,同时又通过电话联系了设备安装人员,得到了“10kV备用所变一次侧引入线已拆除,该设备应无电”的答复。之后,运行值班长向工作班负责人王宏伟回复“10kV备用所变工作地点无电,可以开始拆除工作”。
        虽然当时工期紧急,王宏伟并没有马上组织开工,而是找来图纸同工作班成员王凤秋与现场实际情况比对后,认为有些细节还不是很清楚,坚持直接验电。当时,现场很多人都觉得设备已物理隔离,表计、设备状态都显示无电,直接验电多此一举。但是工作负责人王宏伟强烈坚持,运行人员只好现场联系检修人员并驱车20多公里,取来专用验电器进行直接验电。当验电器的触头,接触到线夹发出“滴滴”的报警声时,在场的所有人都面容失色,大呼“好悬”。后经查实发现,是站外某施工人员将临时用电误接到“10kV备用所变”二次侧,造成了二次侧向一次侧反送电。
         事后,当我向两位王师傅讨教“经验”时,他们给的答案却是“好习惯保命”。可见,在安全面前没有轻重缓急,没有浪费时间的说法,只有养成良好的工作“习惯”才是保证安全的根本。这次经历让笔者对“习惯”有了新的认识:在我们的工作中,从来不缺乏制度、标准和安全文化,但是只有安全行为习惯才是安全的根本。我们常说“反习惯性违章”,光一次或数次遵守安全制度是达不到长治久安的,反习惯性违章首先要反不良习惯,只有实现了“习惯性不违章”,只有通过人的自觉安全行为,才能成就习惯安全。
    贾振 |