8月8日,干旱已久的霍林河迎来了今年第一次的常时间降雨。动力分厂内却因为这一场降雨的来临而异常的忙碌。
上午十点三十一分,动力分厂主控室监控机报警声音不断,运行人员查看报警显示中心所10KVI、II母线接地,现场检查发现三相电压表AB两相均为10KV、C相显示为0,没过几分钟向净化二所供电的开关跳闸,且由于电压瞬降造成空压机、净化风机速断保护动作跳闸,整流机组附属设备冷却水泵跳闸并切换。报警信号显示净化二所2#电源电流速断保护,值班长据此判断短路点发生在净化二所2#电源侧。运行专工带领当班值班员迅速进行处理,将净化二所2#电源系统停电、做好安全措施。
根据净化二所2#电源保护动作情况以及电缆绝缘测量结果,动力分厂副厂长立刻组织员工穿戴好防护用品查找短路点,终于在电解二通廊处发现了受到短路电流严重冲击而烧坏的电缆。经分析最后确定为由于天气下雨,使带有一千多伏直流电压的临时母线与中心所至净化二所间的电缆发生接地形成两相短路。分厂领导立刻组织检修、自控班组进行抢修,由于抢修工序复杂,电缆带有残余电荷,而雨水又使工作中遇到许多的不便。雨不停的下着,人们的心里却充满了焦急,此时电解厂房里没有了高压风机的工作已经是浓烟滚滚。忙碌在抢修现场的工人们已经被雨水淋透,可他们一心想着尽快对净化二所恢复供电。当班的运行人员,冒着大雨,克服人员少的困难,对所内的设备进行详细的检查,避免由于雨水浸透再次发生故障。