一、项目名称:保护压板视觉隔离条
二、作用目的:近年来,随着变电站设备的不断更新,各项管理制度的不断完善,变电站的安全水平得到不断提高,事故发生率也大大降低。但是,由于人为因素造成的事故却时有发生,特别是由于二次设备操作不当引起的事故和异常占了相当大的比例,其中,保护压板的操作错误引起的事故和异常就是一种比较常见的情况。总体来说保护压板误操作主要包括以下几个方面:一是对压板的作用不理解,导致该投的压板未投或不该投的压板却投入。二是人员责任心不强,保护屏内同一设备的保护压板过多,看错了压板位置或压板名称。三是同一保护屏内有多个设备单元的多套保护,压板没有按照设备单元进行分隔,导致错投或漏投压板。
为了解决以上问题,我们对变电站内保护压板名称、标识进行了特殊的技术处理, 在保护屏不同设备的保护压板之间加装了视觉隔离条,对防止保护压板误操作起到了较好作用。
三、使用方法:保护压板视觉隔离条主要包括以下三个方面:一是对于单一设备单元的保护屏压板较多,再加上压板标识有的在上,有的在下,使人容易造成错觉,采用保护压板视觉隔离条,将保护压板与其标识用不同颜色隔离条框在一起(如图)。二是对于单一设备单元的保护屏,根据压板功能进行颜色定义,将出口压板定义为醒目的红色,将保护功能压板定义为黄色,这样,屏内的压板的标识变得更加醒目,易于区分。若是停用出口压板,则关注重点就在红色压板上,反之则关注黄色压板。三是同屏内多个设备单元的保护压板用不同颜色的隔离条进行区域划分,同一设备单元内的压板采用同一颜色。这样,不同设备单元之间的压板有了明显的隔离,起到了很好的提示作用。对于同屏多单元的设备压板,在操作时,根据保护压板区域隔离条的范围,只对本隔离条本操作单元的压板进行操作。
四、应用情况:本压板视觉隔离条在淮北供电公司的黄桥集控站、朔里集控站等多个变电站进行了应用,变电站值班员反应应用效果良好,提高了运行人员的操作注意力,降低了误操作几率,减少了操作时间,具有较好的推广价值。(李伟)