马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
抢险除夕夜
通讯员 许忠 牟德元
1月25日20时15分,天山东段北麓的三塘湖盆地。吐哈油田三塘湖采油厂300千伏发电机组突然高温报警自动停运。
雪后天寒,三塘湖气温在寒潮中降至零下20多摄氏度,堪称滴水成冰。如果不能很快启动发电机恢复供电,注水井、采油井很可能会发生冻堵,将严重影响原油生产。
一场保电抢险的战斗,就这样在除夕夜的寒风中打响了。
其实,这些石油人在白天刚刚才完成一场注水投运的战斗。
按照油田统一安排,三塘湖西峡沟油区将在25日完成注水井投注工作。早上9时许,三塘湖采油厂生产运行部、安全环保部、地面办公室、工程监理等部门人员,会同施工单位负责人,进入西峡沟注水泵房,在注水管网敷设区展开投运方案现场复查。
注水泵、控制屏、管网,一一对照设计方案检查确认。橘红色的工作服在寒风中跳跃,脚步在冰与水的跋涉,现场员工忍受着刺骨寒风忙碌着。虽然穿上皮棉靴,却感觉像一层纸,寒冷穿透鞋底一波一波地侵袭,令人难以继续忍受。
憋压、扫线、看压力……完成一口井,再到下一口井。一直忙碌到了14时许,现场人员才轮换着上食堂吃午餐。人员轮换就餐,现场投运工作一刻也没停歇。
19时,8口注水井的投运工作终于全部完成。按照方案设计,注水开发将为西峡沟油藏的高效开发探索出新路子。
或许是好事本来就多磨,刚刚投运的注水井,却遭遇了发电机停电故障。刚刚结束投注战斗的员工们,又开始了新的战斗。
盘车,检查机油、检查发电机,启动发电机。供电恢复,开启注水泵,一口井一口井开启抽油机……
然而,刚刚恢复运转的发电机很快又发烧了。由于戈壁风向的转向,寒风正对着发电机排气口刮,“迎头风”影响了设备冷却系统,发电机温度快速上升。怎么办?现场决定,一边抢修备用发电机,一边提水人工降温。
在修理人员展开抢修的同时,员工们排成长队,从数百米外一桶桶提来凉水,浇在发电机上,人工帮助降温。
时间一分一秒过去,天色不知不觉放亮,员工们迎来了牛年正月初一清晨的第一缕阳光。
清晨的三塘湖,风悄然转向,发电机冷却系统恢复工作,设备温度逐渐趋于正常。此时,备用发电机故障也得到排除,员工们终于稍微轻松些,开始正常的生产工作。