下了一个星期的雨猛地打乱了我们的生产状况,4300m3的雨水池,平常一直保持没水的状态,在最初两天的大雨中就填满了,更别说厂区内其他分厂的小水池都在蓄势待发地想往外溢流。我们作为锌业公司污水处理最重要的一个环节在这次降雨中更是责任重大。
今天依旧下着雨,早上一上班,交班人员就交代水池出现了异常,水池的水量下降了将近1/3,夜班因为视线不好没办法处理。由于最近下雨,污酸站接收的水量较大,进而排至中水站的水量也相应增大,如果不紧急处理再继续运行下去就会出现连锁反应,影响到整个公司的污水处理系统,如果出现水池溢流就会造成环保事故。我抬头看看这阴暗的天,也不知道这雨什么时候才能停,随即向班长做了汇报,班长看看这天,拉着我奔向了雨中。
来到水池上经查看,是由于一级配水槽至一级沉淀池的布水孔堵塞了,这也算是老问题了。一级配水槽至一级沉淀池的布水孔是由7个10cm× 5cm的方形小孔组成的,这7个小孔是中水站工艺流程中的必经之路。在运行流量大、泥量大时经常被堵塞,这也属于是施工的遗留问题。找到问题的根源后,班长就安排我们用曝气管进行曝气,然后去巡检其他设备了。越是下雨事情却越是不顺,只听“砰”的一声,曝气管连接处断开,于是找来工具重新连接起来,继续曝气。
雨越下越大,十几分钟过去,两个水池的液位差却一直不见下降。此时班长巡检回来,他一看这种情况,指出是你们的方法不对。只见他打好安全带,翻进栏杆,站在两个水池中间的水泥梁上,看准标记处就将曝气管扎进配水槽中,开始曝气。只见一股股泥水在配水槽内翻腾,但另一边的沉淀池就是静如止水,没一点反应。雨依旧在下,在场的每个人由于需要协助曝气,没有多余的手来撑雨伞,每个人的衣服都渐渐湿润起来。班长根据以往的经验摸索调整着曝气位置,这时只见一墙之隔的沉淀池进口也开始翻腾起来,曝气效果初见成效。在班长的指导下我们轮流进行曝气,一个又一个的布水孔疏通开来,配水槽和沉淀池的液位差也越来越小。
我们看着这些水池液位平衡心里也都松了口气,可是再一看,每个人都跟落汤鸡一样,衣服紧紧地贴在身上,在雨中瑟瑟发抖。我笑着问班长:“湿身的感觉怎样啊!”班长笑着回答:“爽,这一年不湿个几回怎能过的去!”我们每个人都露出了开心的笑容。
这件事只是我们中水站小小的一件工作,但中水站80%的室外工作却是我们的职责,春天的小雨、夏日的暴雨、秋天的梅雨、冬日的狂风和雪花和我们成为了朋友。 (赵冰) |
|