故障给予的启示
2014年12月16日9:30时,锌业电厂余热发电2#机组在启动过程中,汽轮机一冲转瞬间就跳车,电脑屏幕上出现报警:汽轮机控制故障,报警清除后又试几次,仍出现同样的现象,而且汽轮机一冲转,发电机转速瞬间超过第一阶段暖机转速210r/min,甚至高达735r/min,随即跳车。由于当时二期焙烧炉停运,管网压力低,汇报生产处暂停启动。因为报警是控制故障,我们主观认为是505控制系统失灵,所以把汽轮机控制系统电脑断电重新启动,进行系统恢复,待二期焙烧炉启动正常后重新试车。
12月17日8:30时二期焙烧炉正常后重新试启2#机,冲转后仍出现同样现象,随安排仪表、电气、热工人员对系统进行彻底检查,而505系统厂家又设有密码,系统无法进入,单靠表面检查,一天过去了,仍未发现任何蛛丝马迹,只好和商家联系。而我们的设备为德国进口设备,还得通过国内经销商通过电子邮件沟通,而且商家安排技术人员到现场也并非两三天之事,这个问题一直在我脑海里萦绕着,就像魔鬼一样缠着我,令我夜不能寐,与其这样坐以待毙,还不如自己想办法处理。于是我就对出现的问题进行认真的分析和研究,并和领导及相关技术人员进行沟通,最后断定505控制系统应该没问题,问题可能还出现在机械部分。18日我对机械部分进行一步一步仔细排查,直至13:00时许最终发现调速阀开度反馈装置出了问题,具体就是反馈装置移动杆在长时间运行过程中自动松动(倒丝),使移动杆变长将近1mm,以致造成调速阀开度反馈错误,控制失灵。这一下令我豁然开朗,一颗悬着的心终于落了下来。问题找到并消除后,随即进行启机操作,汽轮机终于转起来了!
由这件事我们得到启发:一是对待问题,不能只看外表,应仔细观察与分析,透过现象看本质;二是解决问题时,检查必须认真仔细,每个小部位每个环节都不能遗漏;三是必须加强维修人员责任心,不能走马观花,问题不解决,决不罢休;四是必须提高维修人员的业务素质。
(牛建军) |
|