今年以来,湖北省电力公司黄龙滩水力发电厂对发现处理重大设备缺陷职工给予重奖,在职工中引起强烈反响。
在今年机组检修中,该厂职工发现3号发电机转子5号磁极托板脱落、松动,随即制订方案,将磁极托板扶正,加环氧楔板并浇注环氧固定。处理该缺陷,避免了发电机转子扫膛重大设备事故的发生。职工获奖5000元。
该厂职工在110kV开关站Ⅰ段瓷瓶底座铁瓷结合部位检查时发现黄30单元和互01单元之间的金属构架与水泥构架结合部出现开裂,水泥构架上的金属预埋件右上部与构架完全脱离。后采用槽钢和圆钢等恢复了金属构架与水泥构架结合部位的稳定性和承重力,避免了因钢架损坏倾斜而造成110kV母线相间短路等重大设备事故发生。职工获奖2000元。
该厂《安全生产奖惩规定》:发现并及时消除重大隐患,避免重大及以上人身事故及特大设备事故(包括生产设备、火灾直接经济损失达100万元),奖1-2万元;避免一般人身伤亡事故或重大设备事故(包括生产设备、厂区建筑、火灾直接经济损失达30万元),奖0.5-1万元;发现和处理设备缺陷,避免一般设备事故的发生,发现消除火灾隐患,避免一般火灾事故的发生,奖500-3000元。
黄龙滩电厂重奖发现消除设备缺陷职工,极大调动了生产一线工作人员积极性。仅今年1-4月,共发现处理设备缺陷82项,极大提高了设备运行的可靠性。(喻敏)
通联:湖北十堰黄龙滩电厂政工部 喻敏
邮 编:442000