4月30日下午14时左右,午后的阳光照射在500千伏桃乡站,电气试验班班长陈安明额头上渗出了细密的汗珠,他随手抹了一下,双眼仍聚精会神地盯着仪器。
  在他头部上方,一块厚实宽大的防雨布四角被牢牢固定在栏杆或角钢上,把500千伏山桃三线5033开关C相电流互感器(简称CT)罩得严严实实。电流互感器的外壳还捆绑着一床白色的厚棉被!再仔细一看,四支电吹风被固定在黑色外壳上部的插孔内,正发出强劲的“呼呼”声。
  “这么高的温度,CT穿了‘棉衣’,还要用电吹风,这是在干啥?”笔者诧异地问道。
  “这是自制的‘小烘房’,别看方法‘土’,用处却很大。”陈安明微笑着答道。
  原来,4月中旬,国网四川检修公司成都运维分部检修人员在隐患排查过程中发现:桃乡站4台HGIS开关的7个外置式电流互感器内部出现不同程度的积水,导致设备受潮,绝缘值大幅降低。
  “厂家技术人员赶到现场,认为要解决CT严重受潮的隐患,只有全部返厂,在专用烘房内烘烤48小时以上。”52岁的一次检修班副班长刘鸿走过来,指着电流互感器说。
  桃乡站是成都地区重要的枢纽变电站,电流互感器返厂,HGIS设备大面积解体,将造成长时间、大规模停电,产生社会影响和较大的经济损失。
  经验丰富的刘鸿皱着眉头,看着受潮的电流互感器苦苦思索着:“得想办法,就地烘干受潮设备。”很快,自制“烘房”的想法被省公司、电科院的专家们反复论证后采纳,迅速制定了内通流外鼓风加热的消缺方案,并首先在1号主变5041开关受潮的电流互感器上展开试验。
  成都分部检修人员连夜设计赶制了7孔通风罩,用线圈通流、电吹风加热的方式提升电流互感器内部温度、促使潮气蒸发。经过7天的精心呵护,受潮设备的绝缘值恢复正常,满足规程要求。
  “所以,其余受潮的CT都穿上了‘棉衣’。”陈安明指着500千伏场地上被防雨布罩着的5个电流互感器,笑呵呵地说,“6个通风罩、8床棉被、30个电吹风和电源线,杂七杂八加起来才花了1万多块钱。用土办法解决了大问题。”他搓着粗糙的双手说。杨红 刘筱颖