一毫之差
“别老给我们仪表科打电话呗!我们领导都给我们下了死命令了,我已经承诺无论如何也要在一星期之内给个结果,我们这不就赶来了吗?”老杨边絮叨着,边拿出操作单让我给他签字,然后我们又来到给料机的计量器旁。老杨的搭档小昭感叹着说:“老杨,都半年了呀,总是老病重犯,都是老顽疾了呀!多少人都给判了死刑,都已确定是不治之症,都说是这计量器坏了,修不了了,万用表都测不出一点可以起死回生的数据,你老杨却要接收这难题!这不,你也来了好几回了,是不是也该定案了?”
平常嘴快话多的老杨也犯愁了:“这到底是怎么回事呢?再打开看看!我们再认真诊断诊断!”小昭配合老杨打开了计量器的数据收集面板,又拿出万用表。在这精密的线路板上,只有万用表才有说话权。两位老手交叉点量,反复点按,这万用表依旧沉默无数显。因为这计量器是安装在废旧电瓶回收池旁给料机设备上的,是直接从老外设备上带来的东西,虽然说上面有一定的保护装置,但计量器也经不住仓里酸气长期的侵蚀,表面上显示说明的字迹也确实没法看清了。
“难道真的没治了吗?”老杨沉思了片刻,突然用肯定的口吻说:“小昭,你把万用表拧到毫伏的位格上,再给测量一下试试!”小昭满脸疑狐地说:“杨老师,咱单位的好多计量器都是在伏的单位上测量的,你给搁毫伏上那会有啥结果呢?给,我给你拧到毫伏上了!”这老搭档话音未落,紧接着又叫了起来:“杨师傅,显示了!显示了!765!787!继续继续!”还是刚才的交叉点量过程,但整个都出现了数据显示,有了数据显示,就好办了,很快这计量器在老师们的螺丝刀下进行了康复手术。
“他奶奶的老外,竟然把计量器用毫伏单位进行设计,真是精密细微之至啊!害得我们这些国人老师们大半年的琢磨,都没诊断出来!还是杨师傅您啊!杨师傅你是怎么想到的?这死马当成活马医倒叫你给医活了!”杨师傅看着搭档喋喋不休的激动和看着我疑问的眼神,半真半假地解释说:“这老外的东西开始是不会坏,在这腐蚀性较强的环境里,等到坏的时候,它上面的说明也没法显示了,我的思路是,这老外的东西向来都以精密著称,怎么能轻易的坏呢?肯定是我们的诊断思路有误,在万用表没有问题的情况下,不出现数据,那就是我们的思路是错的,在这种情况下,我才大胆地用毫伏测试,这真是一毫之差,天壤之别啊!”我也激动地补充一句:“这也算是差之毫厘谬之千里啊!不是谬之千里,而是谬误半年啊。”
生产工作中的好多问题也何尝不是这样?思路改变了一下,仅仅是一毫之差,所有的问题都会出现转机。 (王礼) |
|