回转炉氧浓检测管道改造顺利完工
    本报讯 : 6月12日15:30,伴随着一期回转炉氧浓检测仪上数据的缓慢上升,宣告锌业四厂一期回转炉氧浓检测管道改造顺利完工。
    锌业四厂一期回转炉氧浓检测仪测量准确性从回转炉使用富氧初期就一直饱受争议,它的测量数据时常与化验数据存在不小的偏差,为了解决这一问题,锌业四厂技术人员多次结合设备处、仪表科以及氧浓检测仪生产厂家,针对存在的问题进行讨论,认为导致测量不准的原因有:1、油。2、水分。3、流量不稳。为了解决这三个问题,锌业四厂决定对氧浓检测管路进行改造。
回转炉氧浓检测管路改造,设计简单、方案成熟,采用在进气管路上增加油过滤器,减少气体含油量;在油过滤器出口管道上增加气体干燥器,减少气体含水量;在气体干燥器出口管路上安装玻璃管流量计,来保证进入氧浓检测仪的流量稳定。
回转炉氧浓检测管路改造的顺利完工,将有力保证氧浓检测的准确性和稳定性,减少化验频次,降低职工劳动强度,使仪表指导生产的意义更加明显。