返回列表 发布新帖
查看: 54|回复: 1

电网员工谋创新 科技助力保安全

发表于 2016-4-8 14:31:16 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
电网员工谋创新 科技助力保安全

2016-04-08 10:53:12 来源:    新华网
评论(0)收藏(0)

  月7日,国家电网江苏检修公司扬州分部的几名年轻员工对着220千伏古渡变的35千伏开关柜露出了久违的笑容。“传统的加湿器无法解决凝露严重、运行工况差的技术难题,我们研发的基于吸附轮转除湿技术的35千伏开关柜除湿装置效果还真不错。”该分部的生产计划专职张烈勇说道。
  缘起:三起绝缘击穿
  近年来,江苏扬州地区三个220千伏变电站相继发生35千伏开关柜绝缘击穿事件。当时分析时一个主要原因就是开关柜内湿度大,有凝露问题,这个问题在江苏全省都很普遍,尤其是梅雨季节,因为湿度大而发生了很多起类似事件,严重影响电网设备安全,除湿工作迫在眉睫。
  构思:怎么有效除湿?
  传统的压缩制冷除湿技术需要通过建排水通道排水,不但施工量太大而且也会对开关柜的安全运行易造成隐患。于是以该分部青年员工张烈勇为首的几名小伙子们便着手开始了研究。查阅了三十多个原版文献、放弃了四个周末,他们终于找到了可以利用吸附轮转除湿技术的不产生水的方法,将除掉的水分以水蒸气形式排到开关柜外,再通过开关室内的大型除湿机将水蒸气排到开关室外,彻底解决除湿难题。
  难题:选择安装位置。
  除湿方法找到了,但是另一个困难接踵而至。开关柜本身体积小,安全要求高,除湿装置的安装位置、体积大小如何解决?这群年轻员工们一次次地画出模拟图、一次次地设计假象位置,通过134张草稿图,26次位置试装探索,最终张烈勇想出了利用相联的两个开关柜泄压盖板间的有效空间,在不影响泄压前提下,将除湿装置安装在此。这群年轻员工们马不停蹄、干劲十足,主动与厂家协调,在解决了安装位置的基础上设计定稿模型、深入研究技术,并根据现场开关柜的实际需求对除湿装置重新设计,最终实现了除湿装置的小型化。历经9周的磨练,基于吸附轮转除湿技术的35千伏开关柜除湿装置终于研制成功。
  收获:成功推广应用
  目前该除湿装置已经在扬州市220千伏古渡变35千伏开关柜上成功试运行。可喜的是,该项目还获得了电力行业科技进步奖,并在国网江苏检修公司系统内35kV开关柜的改造项目中推广应用,切实解决目前开关柜的加湿器凝露弊端问题。国网江苏检修公司的青年员工们通过大胆创新、持续探索,有效地保障了江苏电网设备运行安全。(贾晓明)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 15:09:03 | 查看全部
感谢分享!楼主辛苦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表