返回列表 发布新帖
查看: 163|回复: 3

锅炉吹灰系统调试措施

发表于 2016-4-11 08:11:03 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
锅炉吹灰系统调试措施

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击: 12  评论:0 更新日期:2016年04月10日


1 概述
1.1系统简介
华电新疆发电有限公司昌吉热电厂2×330MW热电联产工程1号锅炉由上海锅炉厂有限公司设计制造。型号为SG-1180/17.5-M4004,锅炉为亚临界、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、紧身密闭、固态排渣、全钢架悬吊结构。吹灰蒸汽由锅炉屏式再热器入口管道接出,管路中设有自动疏水点,锅炉整套吹灰实现过程控制。锅炉主要参数见表1。
工程建设单位为华电新疆发电有限公司昌吉热电厂,由西北电力建设工程监理有限责任公司昌吉热电厂工程监理部负责监理,新疆电力设计院负责设计,山东电力建设第二工程公司负责安装,新疆电力科学研究院负责启动调试。
表1                     锅炉主要参数

名        称
单 位
BMCR
THA
1
过热蒸汽流量
t/h
1180
1034.6
2
过热器出口蒸汽压力
MPa
17.5
17.3
3
过热器出口蒸汽温度

541
541
4
再热蒸汽流量
t/h
991
875.8
5
再热器进口蒸汽压力
MPa
4.18
3.695
6
再热器出口蒸汽压力
MPa
3.96
3.502
7
再热器进口蒸汽温度

340
328
8
再热器出口蒸汽温度

541
541
9
省煤器进口给水温度

278
270
1.2主要设备及参数
炉膛吹灰器
型号:IK-3Z                        吹灰行程:257 mm
推荐蒸汽工作压力:1.0~1.5 MPa     吹扫时间:50 s
蒸汽耗量 (单台):~82 kg/min      数    量:64台
长伸缩式吹灰器
型号:IK-530                      吹灰行程:7800 mm
推荐蒸汽工作压力:1.0~1.5 MPa    吹扫管移动速度:1440 mm/min
蒸汽耗量 (单台):~100 kg/min    数量:38台
半伸缩式吹灰器
型号:IK-530EL                    吹灰行程:4000 mm
推荐蒸汽工作压力:1.0~1.5 MPa    吹扫管移动速度:720 mm/min
蒸汽耗量 (单台):~100 kg/min    数    量:8 台
烟温探针
型号:TS-0                        吹灰行程:5000 mm
行走速度:1.44m/min               数量:2台
测温范围:0~540℃
空预器吹灰器
    型号:IR-AH                       吹灰行程:1000 mm
推荐蒸汽工作压力:1.0~1.5MPa     吹扫时间:1340 s
蒸汽耗量 (单台):~100 kg/min    数    量:2 台

2 调试目的
2.1 对吹灰系统设备的工作情况进行检查,确保其动作的正确性。
2.2 对系统的运行参数进行调整,验收其吹灰的效果。
2.3 配合热工专业调整吹灰程控装置及烟温探针,保证其正常投入。

3 编写依据
3.1 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009)
3.2 《电力建设施工及验收技术规范--锅炉机组篇》(DL/T 5047-95)
3.3 《电力建设施工质量验收及评价规程》(2009年版)
3.4 《火电工程启动调试工作规定》(1996年版)
3.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)
3.6 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002年版
3.7 设计院设计资料。
3.8 设备制造厂的说明书及图纸资料。。

4 调试仪器
调试使用系统上的压力表和温度计,不需要其它试验仪器设备。

5 组织与分工
5.1建设单位
协助试运指挥部做好机组启动试运全过程的组织协调工作,参加吹灰系统试运各阶段的工作,负责协调处理试运过程中设备问题和备品配件的供应。参加试运质量验评,参加调试措施会审。
5.2生产单位
负责吹灰系统投运后的系统设备代管、监控、启停、运行调整及事故处理。在试运启动时,负责在调试单位指导下完成吹灰系统的启停操作。
5.3安装单位
完成启动所需要的建筑和安装工程及试运中施工,其中包括:临时管道的安装及恢复,吹灰器本体的检查,吹灰系统减压站的调试,吹灰系统疏水的调试,吹灰系统的吹扫,锅炉本体吹灰管线安全阀、空预器吹灰管线安全阀整定,吹灰器单体冷态传动,吹灰器系统严密性试验,配合厂家完成吹灰器系统热态调试。编审吹灰器单体试运的方案和措施,负责完成单体试运工作及单体试运后的验收签证;提交单体试运记录和有关文件、资料;做好试运设备与运行或施工设备的安全隔离措施;负责现场的安全、消防、消缺检修、治安保卫和文明启动等工作。在吹管过程中,负责设备维护、消缺、消防。
5.4调试单位
负责编制调试大纲及相关调试措施;提出或复审分部试运阶段的调试方案或措施;参加分部试运后验收签证;配合厂家完成吹灰器及其系统的调试工作。全面检查启动机组所有系统的完整性和合理性;按合同组织协调并完成启动试运全过程中的调试工作。填写调整试运质量验评表、提出调试报告和调试工作总结。
5.5监理单位
按合同进行机组启动试运阶段的监理工作,检督本措施的实施,参加试运工作并验收签证。
5.6制造厂家
负责按合同规定进行技术服务和指导,完成系统装置内部调试及功能投用,保证所供设备性能。负责吹灰器的冷态调试和各吹灰器热态压力的整定及调试,及时提出消除设备缺陷的意见和措施,并配合缺陷消除工作。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-11 08:11:13 | 查看全部
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-11 08:11:19 | 查看全部
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-11 08:11:29 | 查看全部