隐蔽工程质量隐患不能“隐蔽”
戴莹
  四川涪陵群山深处,全国首个页岩气田,一个集气站正在进行站房基础验收。江汉油田涪陵页岩气公司地面工程项目部副科长许峰一边对站房基础进行拍照,一边仔细检测。
  “站房基础是隐蔽工程,一旦站房整体工程完工,隐蔽工程就‘消失不见’,出现质量问题很难追溯,验收不能有丝毫马虎。”他叮嘱项目部工作人员徐凯。
  突然,他眉头紧皱,对徐凯说:“你赶紧把施工方负责人喊来。”施工单位负责人老张赶紧跑了过来。
  许峰一脸严肃:“站房构造柱修建有什么质量要求?”
  “按照要求,构造柱钢筋应锚入站房基础,且伸入锚固长度必须达500毫米,让构造柱与站房基础紧密相连,浑然一体,才符合站房抗震抗裂质量规范,确保站房质量。”老张回答得很专业。
  “那你看,你们修建的构造柱符合质量规范吗?”许峰问。
  老张对着构造柱又看又量,满脸歉意:“施工人员大意了,构造柱钢筋锚入长度差了一点点,我们马上整改。”
  老张大声招呼施工人员:“你们赶紧把站房基础进行开钻、打孔,多植些钢筋,二次灌浆。”
  “不行,”许峰摇摇头,“你们构造柱和站房基础从一开始修建就不符合要求,它俩应为‘连体婴儿’,你们却修成两个单体。现在就算再多植钢筋,多浇筑水泥,也不能保证站房整体结构的稳定性,必须拆除构造柱重新修建。”
  老张苦着脸:“拆除重修太麻烦!又增加成本,又耽误工期,按我说的方法整改,也能保证施工质量,能不能……”
  “不行,集气站日夜不停集输页岩气,质量不能有一丝马虎,必须拆除重新修建!”
  “我马上拆!”面对许峰的坚持,老张不得不表示执行。
  很快,集气站响起切割机紧张工作的声音。