工业气体分公司氧生产安全风险辨识


序号

检查项目
检查标准
与标准比较可能存在的偏差
未达到标准的主要后果
现有的控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施

1

气瓶
外观无损坏
外观变形,
气瓶损坏

充装前检查


1

1

2

轻微
严格充装前检查
瓶阀丝完好
瓶阀丝损坏
卡机脱落
规定的年限内
超期气瓶
气瓶损坏
2
充装排阀门
灵活
内丝损坏
进气慢,有超压现象
电接点压力表,自动断电系统
1
1
1
轻微
严格充装前检查
3
开启液体泵
电机轻松转动
卡轮
设备损坏
充装前检查
2
2
4
可接受

严格充装前检查

4

油位

上下线之间
高于上线
润滑油温度上升
充装前检查

2

2

4
可接受
严格充装前检查
低于下限
缺油损坏
5
填料
无漏液现象
松动
设备损坏
《填料作业指导书》
1
1
1
轻微
严格充装前检查
6
液体泵护栏
无松动
螺丝松动
护栏晃动
加强巡检
及时处理
1
1
2
轻微
加强巡检
及时处理
7
充装管道
无松动,漏气现象
存在漏气现象
管道爆裂
巡检
1
1
1
轻微
加强巡检
及时处理
8
开关阀门
应缓慢

进气慢,有超压现象
电接点压力表,自动断电系统
1
1
1
轻微
加强巡检,及时处理

9

充装中
气瓶直立站起
气瓶倾斜
气瓶翻到
防护架

2

1

1

轻微
加强巡检
及时处理
卡具无松动
卡具漏气
卡具脱落
安全操作规程执行
压力表
误差
超压
电接点压力表断电系统

10

检修气瓶
阀芯无漏气
阀芯漏气
气瓶翻到
安全操作规程
1

1

2
轻微
加强巡检
及时处理

11
二氧化碳排放余气
现场不能排放二氧化碳。现场必须通风

现场二氧化碳浓度较高
引起头晕,无力,严重时会吸困难

排放余气应站在充装走廊区域


1

1

1
轻微
加强巡检
及时处理

12
二氧化碳充装中
气瓶应直立站起,无震动现象
气瓶倾斜
气瓶翻到
防倒链

1

1

1
轻微
加强巡检
及时处理
13

充装后气瓶
气瓶应直立站起。
气瓶倾斜
气瓶翻到
防倒链

1

1

1
轻微
加强巡检
及时处理
14
充装杜瓦罐
接口无漏液现象
接口漏液
冻伤
防冻手套

1
2
1
轻微
加强巡检
及时处理
15
混装现象
惰性、助燃
可燃与助燃混装
产生爆炸
加强巡检
及时处理
2
2
4
可接受
加强巡检
及时处理


                                                                                                             工业气体分公司氧生产部
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 08:23:04 | 查看全部
感谢爱青老师带来快乐分享,楼主辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-17 09:07:59 | 查看全部

回 1楼(幸福海边) 的帖子

@Y0L]KYR(URNS]O0@YWEYOU.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-17 09:08:06 | 查看全部
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-17 09:08:18 | 查看全部
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-21 19:40:43 | 查看全部
感谢分享!楼主辛苦!
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-26 10:20:43 | 查看全部

回 5楼(屈联西) 的帖子

]DT~P2JD_$OKWW(HN52_L5M.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-26 10:20:53 | 查看全部
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表