“40#注水站450系统5#高压注水泵出口地下管线穿孔,350系统9#高压注水泵回流地下管线穿孔,请速安排人员到现场整改。”11月20日上午8时,刚上班不久的中原油田采油一厂注水大队二队队长彭华平便接到大队调度的紧急通知。
40#站是注水大队开泵最多、配注量最高的一个水站,一旦全站停泵关井,将严重影响到油藏经营管理区的油气生产,情况十分紧急,必须尽快抢修。彭华平立即与副队长张家宝、技术员张际庆、安全员杨洪亮火速赶往40#水站。在赶往40#注水站的途中,彭华平又接到调度告急电话:“41#注水站污水泵出口地下管线穿孔、63#注水站450系统5#高压注水泵电机有异响,因故停机。”时间紧迫,人员少。为尽快恢复正常生产,四个人在途中进行了分工,决定兵分三路,排除险情。
“全站停泵、关井、卸压放空。”一到40#站,队长彭华平、安全员杨洪亮立即与该站站长聂体云及大小班工人忙碌起来。小班工人忙着倒流程、关井、放空,彭华平、杨洪亮、聂体云、张存栋拿来榔头、铁锹、水桶挖掘两台高压注水泵穿孔处漏点。污水不断冒出,他们一边挖着操作坑,一边用水桶往外舀着污水,污水、泥泞沾满了他们全身。与此同时,负责抢修63#站电机的副队长张家宝也与该站站长华新宇忙着对5#高压注水泵的电机进行保养。原来经仔细检查,电机异响是由于电机风扇发出的摩擦声引起的,只需对电机风扇护罩调整一下即可排除故障。而此刻负责抢修41#站穿孔的技术员张际庆与该站站长陈洪波已挖出了污水泵出口地下管线漏点,电焊工贺卫民、赵玉波正蹲在操作坑内仔细地进行焊接。三路人马排除险情的抢修工作紧张有序地同时进行着。
上午11时,63#站5#高压注水泵修复恢复正常运转、41#水站污水泵出口地下管线补漏完毕,试压一次成功。扬洪亮、张际庆、贺卫民、赵玉波又马不停蹄地赶到40#站,增援彭华平、杨洪亮。经过大家近4小时的紧张奋战,上午12时30分,40#站5#、9#高压注水泵的漏点终于被成功制服,40水站全站恢复了正常注水,欣慰的笑容在大家的脸上荡漾开来。(河南 雷茜 周春丽) |