返回列表 发布新帖
查看: 128|回复: 6

配电安全用电技术交底

发表于 2016-8-13 08:11:04 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
配电安全用电技术交底

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击: 8  评论:0 更新日期:2016年08月12日

安全技术交底内容:
一、用电管理
配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。
停送电必须由专人负责。配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。
使用临时用电的步骤:
⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
二、电工
⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立
操作。
⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
3.停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
4.上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
⒎按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
三、安全距离与外电防护
外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
⒉安全距离:
⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv 不小于4m,1~
10kv 不小于6m,3 5~110kv 不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离
≥4.0m 与机动车道≥6.0m。
⑵ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv 以下为6m,10kv 以下为7m。
⒊外电防护:
⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒
目的警告标志牌。
⑵ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv 应大于750px,35kv 应大于1250px。
⑶ 带电体至遮栏的安全距离10kv 应大于2375px,35kv 应大于2875px
⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
四、供电路线
架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、
公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。
⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允
许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-13 20:07:56 | 查看全部
风声老师辛苦了,问好!     
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 09:58:18 | 查看全部
    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 09:58:27 | 查看全部
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 09:58:38 | 查看全部
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 09:58:45 | 查看全部
    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 09:58:52 | 查看全部
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表