高压开关柜安装危险点及控制措施
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击: 5 评论:0 更新日期:2016年08月18日
序号
工 作 内 容
危 险 点
控 制 措 施
一
高压开关柜施工现场卸车、搬运及就位
1、起吊过程中砸、撞伤作业人员:
1.1根据设备重量、体积,选择起吊方案;
1.2、由专人指挥,指挥方式必须明确;
1.3、工作人员不得站在吊臂、重物的下方和重物移动的前方;
1.4、控制起吊和设备移动速度,保证起吊和移动平衡;
1.5、吊车的支撑腿必须稳固,受力均匀;
1.6、重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况。设备起吊和下落过程中,作业人员精力须高度集中;
1.7、钢丝绳荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确定荷载,不得超载。
2、搬运、就位过程中,设备倾覆、挤压造成作业人员伤亡:
2.1、根据设备重量、体积等,选择搬运、就位方案;
2.2、移动的槽钢、滚筒强度数量须合理,在设备移动过程中严禁直接用手调整滚筒前进角度;
2.3、牵引绳的部位需在设备重心以下,防止设备倾覆;
2.4、检测移动速度,保持设备平稳滑动;
2.5、设备过电缆沟或沟槽时,应有加固措施。
二
母线桥安装
1、母线桥安装时易发生高空坠落
1.1、根据施工现场情况,制定合理施工方案;
1.2、安装前,需检查起重工器个完好无损;
1.3、逐级升高,观察其稳定性;
1.4、增加上下柜顶梯子;
1.5、母线桥施工人员须系安全带。
三
柜内连线、设备调整
1、柜空空间狭窄,易造成施工人员撞伤
1.1、进入柜内工作,需戴安全帽,防护手套;
1.2、需两人以上才能进行工作;
1.3、柜内采光不足时,需增加照明。 |