马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
电运公司 程春胜
“35千伏罗安线断线了!2、3、4号电杆约850米架空钢铰避雷线出现两处断点,线已经从空中掉了下来……”8月31日下午2点,綦江南部山区仍旧下着中到大雨,电运分公司外线班班长王涛突然接到了电网故障报警电话。
罗安线是35千伏罗家坝变电站至35千伏大堰变电站的输电线路,承担着渝阳煤矿、同华煤矿的供电任务,并间接承担松藻煤矿供电任务。如果不及时处理,不但矿井供电没有双回电源保障,而且会影响煤电公司自备铁路和农网的安全。
想到这里,他立即兵分两路,自己带队从罗家坝电厂大门下车后向罗安线2号杆行进,副班长文挺另带一队人赶往安稳镇的麻沟地界,参与4号杆的抢险。
头顶雨丝抵达2号杆断线现场,在山林之中大伙发现18米高的电杆顶端已经垂下一根黑线。身着雨衣的王涛知道时间紧迫,立即与工友李尚勇开始登杆。
但连续两天的秋雨,已经让山路非常湿滑,造成鞋子全部浸湿,加上电杆、踩板打滑,异常耗费体力,使登杆非常缓慢,平时2分钟完成的登杆,竟用了10多分钟。
放电、断线……雨不停地下,抢险工作不停地进行。30分钟过后,2号杆排险任务结束,随行的副经理彭春来和生产科人员共同收拾断线,向3号杆进发。
3号杆与4号杆位于羊叉河两岸的陡峭山崖上,横跨煤电公司自备铁路和一条农网干线,直线距离长达630米。如果断线掉到铁路上、农网上或者农房上,后果不堪设想。
为确保抢险安全,现场指挥抢险的副经理彭春来已经提前安排人员从金鸡岩沿铁路方向向赶水镇方向行进。穿过合掌坡隧道,运行车间党支部书记秦毅、生产技术员何平安以及巡视工冉小进、廖伟沿羊叉河两岩行走,检查断线是否掉在铁路、民房和农网上。
就在王涛一行冒雨翻山越岭回收断线,在下午3点过匆匆赶到3号杆,却没有秦毅等人反馈的消息。直到下午到4点25分,安全科科长王恒得到巡视人员的回复:“跨越农网区域农网有皮线包着,损坏避雷线与农网有5米左右的安全距离,可以施工!”
为了安全作业,现场人员集思广益,最后彭春来决定针对3号杆断线紧靠杆基,对3至4号长达630米,按3号杆至铁路、铁路至农网、农网至4号杆分三段进行拆除,最大限度节省断线回收时间,不影响铁路正常通行,避免断线过长无法控制发生与农网触碰。
晚上6点半左右,天空雨点变少并逐渐停止,外线工何承君登杆去断掉最后一段避雷线。由于又冷又饿,从上杆作业到下杆用了1个小时。晚上7点30分,大伙收拾工具返回打通,已是晚上9点左右。这时候,他们才吃上香喷喷的晚饭。
为了清除800多米的断线,20多名抢险人员在暴雨中连续奋战了4小时。现场人员的衣服全都被雨水淋湿浇透。 |