返回列表 发布新帖
查看: 132|回复: 4

关于风机房II回线路改造安全技术措施

发表于 2016-9-16 08:22:10 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
关于风机房II回线路改造安全技术措施
  由于抽放站改造,风机II回供电线路影响安全施工。我公司决定对风机II回线路进行改造。施工期间主通风机单电源运行,可能出现停电停风瓦斯超限事故。为了保证线路改造的安全实施,特制定以下安全技术措施。
        一、 施工时间
            2016年  月  日-  月  日
        二、 施工地点
            抽放站附近
        三、 组织机构及责任分工
        组    长:值班矿长
        施工现场负责人:     
        施工安全负责人:     
        成    员: 马家信、潘理坤、元建兵、
                   富成良、李兵育、李伟龙
        职    责:
        值班矿长:负责施工期间的全面安排。
        跟班矿长:负责井下应急处置工作。
        安全矿长:负责施工期间的安全监管。
        总工程师:负责施工期间工作指导。
        机电矿长:负责施工期间的协调安排。
        通风矿长:负责施工期间停电停风应急措施制定。
        现场负责人:负责现场工作的具体实施及安全管理。
        安全负责人:负责现场安全工作。
        调度主任:负责放线时人员的配备,施工期间发生异常情况指令的下发、收集汇报工作。
        监控主任:负责施工期间安全监控系统正常运行和异常运行。
        各场所负责人:负责施工期间发生异常停电能够及时恢复正常运行。
        四、 施工安装标准
        1、电缆沟开挖、回填
        电缆沟开挖要求:深度不小于0.7米,宽0.5米,开沟平直,严禁有直角弯,弯度不小于120°。
        回填要求:回填时要用软土,严禁使用大块石头,电缆沟回填后要有明显的标志。
        电缆放线
        ①先将电缆吊装到工具车上,运到主风机II回10号杆处。
        ②电缆放线架支设平稳,内侧(电缆架支撑轴)加装4寸法兰盘不少于2个,以免滑动。
        ③电缆放线采用人工拖拉的方式,人数不少于30人。
        ④风机II回8号杆、10 号杆处分别预留不少于20米的电缆。
        电缆热缩头制作
        ①工具准备齐全完好:钢据1把、手钳1把、卷尺1个、纱布1张、电工刀1把、压线钳1个、热风枪1个、 兆欧表1个、手锤1个、电烙铁1个、锡焊1个。
        ②用1000V兆欧表测量绝缘电阻,一般应大于1000兆欧。
        ③电缆头制作流程:
        测试电缆绝缘值→剥切外护套→剥铠装→分线芯→焊接地线→包绕热焊胶带→固定三叉手套→剥半导体层、铜屏蔽层→固定力管→收PVC护套、三叉手套、铜屏蔽层、半导体层、芯线绝缘层→压接线端子→固定→用2500V兆欧表测试绝缘值。
        五、注意事项
           1、电缆制作
           ①剥切电缆铠装选用钳子等工具,严禁用手剥。
           ②剥除电缆层不得损伤电缆,应平齐无毛刺。
           ③焊接地线须用烙铁,不准用喷灯等,以免损伤绝缘。
           ④热缩套加热温度不高于120°,制作完毕后应光滑、无皱褶。
           2、拖移电缆
            ①所有参与拖移电缆的人员必须听从指挥。
            ②放电缆时要保持匀速,人与人之间间距均匀。
            ③如遇拖不动情况,必须查明原因,严禁硬拉硬拖,以防造成后方人员拉倒或损伤电缆。
           ④电缆两头及杆基处有足够的余量,不影响正常拉线。
           3、登杆作业
            ①检查杆基、拉线、安全用具是否完好。
            ②登杆前要仔细核对杆号,严防登错杆。出现触电事故。
            ③登杆人员上杆必须系安全带、戴安全帽。
            ④严格执行停电、验电、放电、挂接地线制度。
            ⑤杆上作业人员所需工具、材料,用绳子传递,严禁上下抛掷。杆基周围5米内严禁有人。
            ⑥对接电缆与原始相序一致,以防出现电机反转事故。
            ⑦接线结束仔细检查紧固件紧固、轴销齐全、无遗留物、接地线拆除、相序一致、绝缘达标。
            ⑧风力大于5级以上或雷雨天气,严禁登杆作业。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 11:50:13 | 查看全部
感谢分享!
李老师辛苦了!
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-18 17:09:18 | 查看全部

回 1楼(屈联西) 的帖子

         ~`X~$RDSH[6((}UK1CCDCKJ.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-18 17:09:33 | 查看全部
         t017ceb1f87d79e1e0c.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-18 17:09:40 | 查看全部
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表