1、 操作者需经过国家法定监管部门培训,取得II及以上级别压力容器操作资格证书且在有效期内。操作人员需详细了解低温液体储槽及其管阀结构特点,熟悉掌握低温液体危险特性,保持周围环境清洁无异物,禁止无关人员进入设备区域。
        2、 需随时保持系统内部干燥且无油污。作业人员每班应对设备进行点检,检查安全保护装置和安全附件、仪表是否处于完好状态,并确认阀门的开闭状态,如有异常,严禁工作。
        3、 操作设备时,作业人员应穿戴合适的防护用品。在灌装或处理低温液体时,应戴上干净易脱的皮革、帆布或棉手套。若有产生液体喷射或飞溅可能,应戴上护目镜或面罩。处理大量低温液体货低温液体严重泄露时,应穿戴无钉皮靴,裤脚套在皮靴外,严禁皮肤裸露在外面,并做好防窒息措施。
        4、 低温液体储槽在存储低温液体时,采用液位计及侧满阀观察,充装率不得大于0.95,严禁过量充装。
        5、 低温液体储槽若长时间停用,必须放尽筒内液体,并微开放空阀,防止无人看护时超压。
        6、 低温液体储槽所有阀门的启闭应缓慢,防止太快太猛,阀门不可拧过紧以免损坏阀芯。如阀门因低温冻结关闭不严或打不开,严禁用加力工具强行启闭,应用热水加温后启闭。
        7、 低温液体储槽严禁在没有打开管道残液放空阀时拆卸管道,以防液体喷出伤人。
        8、 混合气站正常使用过程中,作业人员每小时应进行一次巡查,如有内容器超过最高工作压力时,应立即检查增压阀是否关闭,保温不足或泄露,发现异常立即报告专业保全人员。如保温失效,应采取泄压措施,立即排尽液体,另行采取维修措施。如有泄露,及时采取处理措施,纠正异常。
        9、 调压装置调整到设定压力,每天至少两次检查压力表读数,如发现压力异常,应妥善处理并向专业保全人员报告。
        10、 低温液体汽化器上的阀门和仪表、管道连接头等处被冻结时,严禁敲打或用明火加热,宜用70-80℃干净无油的热空气、热氟气或温水进行融化解冻。
        11、 电加热器每天应至少两次观察水位表,水位不应低于规定线,以防止干烧。使用前,温控器上限调到80℃,下限调到50℃,使用时,先打开加热器,再打开低温液体储槽的排液阀,使用完毕后,先关闭排液阀,再关闭加热器。
        12、 如发现气体配比器压力开关不能正常动作,电磁阀、减压阀等出现泄露,应及时通知专业保全人员。