1月13日清晨,浓雾,气温零下3摄氏度。
早上7时40分左右,垞电公司运行部锅炉主值监盘发现,维持105KNm3/h水冷风室总风量,两台一次风机电流呈逐渐增大的趋势,他敏感地意识到系统出了问题。他首先担心锅炉流化情况,立即围着炉子转一圈,察看每个观火孔,流化未见明显异常,风道也未听到泄露声音。同时,检修人员对炉本体和表计进行了详细检查,仍未发现异常,大家一时难以判断原因。此时,运行人员没有放弃对故障原因的查找,当检查到锅炉东侧时,问题找到了,两台一次风机入口滤网被冰霜几乎冻死,并有越发严重的趋势,情况十分紧急,必须马上处理。
险情就是命令。每延迟一分钟,机组发生非停风险就要增加几分。值长在第一时间通知检修部进行抢险。抢修人员在分析现场情况后,用砖块砸,用铁棍戳,试图清理附着在滤网上的冰霜,由于从未遇到过这种情况,加上滤网位置较高,检修没有合适的工具,根本起不到清理的效果,滤网上的冰霜仍有快速增加的趋势。如不采取有效措施,再过几十分钟滤网就有可能被冻死,到时锅炉无法正常流化,只有停炉。看到这一情况,现场抢修人员立即转换抢修方案,他们从碎煤机楼找来清理落煤筒用的扁铲,又从煤场调来铲车帮忙,检修人员借助铲车,做好安全措施后,利用扁铲对附着在风机进口滤网上的冰霜开始清理,清理效率大大提高。
上午9时3分,滤网上的冰霜被清除完毕,险情排除,#5炉恢复了稳定运行。从发现故障原因到排除险情,仅用了30分钟,现场虽然大雾仍然弥漫,但大家紧张的心情终于放晴了,能避免一次非停,现场抢修人员脸上都露出了舒心的笑容。