        “不好,UPS出现异常。”“画面显示空白,环氧丙烷系统运行有危险。”“赶紧先汇报!”“刘主任,307变电所25KVA UPS显示画面空白,电池已停止供电,情况紧急。”“你们做好监护,我们马上就到。”这是方大化工公司下属修建公司电气车间二班组员工李峰春和李昆朋在日前例行巡检时出现的一幕,也正是由于巡检仔细,发现及时,处理得当,避免了一起可能引发8万吨环氧丙烷系统全线停车的严重事故。
       当日9点40分,二班组员工李峰春和李昆朋巡检到307变电所,当临近25KVA UPS时,UPS画面显示系统故障,他们第一时间联系了车间领导,同时在原地做好观察,防止突发事故的发生。主任刘东、副主任罗义鸿等及时来到配电室,经仔细排查,发现UPS逆变器指示灯闪烁报警、市电380V电源输入保险熔断、电池开关跳闸,UPS 自动通过旁路负载供应220V交流电,但此种方法不能长时间应用,如果公司供电系统出现异常,DCS将失去控制,必须马上处理,否则,将会造成8万吨环氧丙烷系统“瘫痪”,生产和安全受到严重威胁。闻讯赶到的修建公司经理助理孙亚南、修建公司副经理丛德继,自控车间主任赵军晖,汇合现场人员,制定紧急处理方案。此时,环氧丙烷厂厂长刘鹏带领相关岗位人员已各就各位,全面进入装置停车应急待命状态。公司生产技术部、设备信息部等相关部门也已启动应急预案。
        307配电室的“空气”异常紧张,“必须马上更换一台UPS,先保证系统的安全运行。”临时组成的技术团队很快拿出了应急方案。经过紧张有序的忙碌,新的UPS很快运到并安装到位,但马上要进行的输出点联接安装和相位差测试,又让大家的心提到了“嗓子眼”。由于采取装置不停车的处理方式,尤其是相位差不能有一丝一毫的偏差,一旦这个环节出现问题,后果将更加严重。经过现场技术团队集体讨论决定,这项操作由孙亚南和刘东完成。因为是带电作业,在做好安全防护后,他们用夹钳对联接点进行固定,小心翼翼地完成了接下来的操作。联接成功后,大家马上进行技术比对,对UPS进行了相位差测试和电压校对,确保万无一失。 “相位差为零,等电位,正常。”“UPS恢复供电,显示正常。”“DCS调试完成,正常。”“8万吨环氧丙烷系统恢复正常运行状态,事故应急解除。”此时,在场的人员都露出了会心的笑容。这场多家单位联合“会战”在最短时间内胜利结束。