|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
4月9日上午,湖北省老河口供电公司薛集供电所运行维护班对薛集镇张岗2#供电台区杆上老化分接箱进行拆除工作。
布置并完成现场作业安全措施后,外线工小周站在电杆前正在系安全带,即将开始登杆作业。
安全员历有成习惯性的瞅了瞅这基电杆,电杆上层是东西走向的0.4千伏电缆线路,下层是即将退出的分接箱,南面是220伏电缆分支线,反方向设有一处拉线。电杆朝南面歪着,220伏电缆分支线显得有些松松垮垮,历有成看着有些“不顺眼”,看似四面受力保持平衡的电杆难道藏着“玄机”?
想到这里,历有成急忙告诉小周停止登杆工作。他快步走到电杆前,看看电杆的根部,没有异常,又走到拉线前,手摸拉线,拉线受力绷得很紧。历有成用手抓住拉线稍稍用力晃了晃,电杆跟着晃了起来。
“电杆从根部断了。”外线工小周这时也看出了端倪。
历有成从附近老乡家借来一把铁锹,挖开杆根一侧的泥土,当挖到距地面约20厘米的地方,发现电杆从这里已齐刷刷折断。
“好险!”外线工小周看到后禁不住脱口而出。
“这基电杆暂不进行施工,好在四面受力保持平衡暂时不会倒杆,立即向公司汇报隐患情况,争取尽快更换这基电杆。”历有成长长的舒了一口气。他把情况又告诉附近居住的几户老乡,告诫他们不要接近电杆,受损的电杆很快就会进行更换。
这基电杆何时遭受外力导致断杆?历有成现场走访附近的几户村民,村民反映,具体情况不太清楚,一位陈姓村民悄悄告诉笔者,断杆原因系不久前一户村民伐树倒在了电线上,当时电杆没有倒下来,这家人快速清理了现场的树木,由于当时没有造成停电故障,碍于乡情面子,所以没有及时反映给电工。笔者听后,感慨颇多,无语。 |
|