“五一”小长假第一天,江汉油田水电厂涪陵水电项目部负责人一早就接到了中原油田驻涪陵页岩气田项目部负责人的问候电话,两人开心地送上了彼此的祝福,开始了各自的工作。双方的熟悉,源自4月初的一件事。

4月6日,水电厂涪陵水电项目部突然接到页岩气公司电话——中原油田35kV开闭所短路跳闸造成全线失电,需紧急救援!中原油田35kV线路除中原油田钻井队钻井用电外,还带有工区14座集气站。该线路本属于中原油田管辖,因特别原因,才求助涪陵水电项目部应急解决。

尽管当天刚好正值涪陵工区电网春检期间,接到电话,涪陵水电项目部负责人没有推辞,而是立即赶赴现场查看情况。水电厂副总工程师洪伟等专家也到现场制订抢修方案,并紧急调动水电厂电力运检中心试验一班做好抢修准备。

经技术人员仔细检查,是因为开闭所地处山凹潮气太重造成隔离开关跳闸。此开关等级高,一般厂家更换开关,要两三天时间,对生产影响很大。特殊情况特殊对待,水电厂几位专家迅速现场制订方案,得到涪陵页岩气公司认可后,开始了紧张的试验抢修。

做完安全措施及对开闭所进行紧急除湿后,大家首先对发生短路故障的开关进行表面洗以满足送电绝缘条件。经过近一个小时的工作,测试仪表接上时,读数急剧下降,无法使用!

一次失败,大家并未气馁,经过商议,又把开关搬到室外暴晒除湿。时值正午,人人热得满头大汗,但没有一个人叫苦。又是两个小时过去了,再测试,虽然读数有所上升,但还是达到不要求。大家又齐刷刷地将目光盯到了洪伟身上。“不着急,我们再分析原因,想想别的办法。”洪伟安慰道。

“是不是因为刚才瞬时短路时,造成绝缘体表面存在金属氧化层,降低了绝缘。”现场电力专家丁镔说。

“有道理,加大擦拭力度,将氧化层擦掉。”洪伟点头赞同。于是,大家接着擦拭。转眼已是下午5点钟,看着擦得锃亮的开关,第三次测试开始了。在场的人心都悬了起来,大家心里明白,如再不成功,后面的保电工作将异常困难。

“上去了,绝缘值上升了,送电成功啦!”随着丁镔的呼喊,大家乐了。

“要经常开门通风,减少潮气,房顶最好开一个排风口。这几天每天来巡视、通风一次。”洪伟和丁镔返回途中,向同行的中原油田驻涪陵页岩气田项目部员工告知了应急送电后注意事项。

“你们江汉水电人真行,这样的状况下,还能应急送上电,可解决了我们燃眉之急。真是太感谢啦!”现场的中原油田驻涪陵页岩气田项目部负责人连声表示感谢。

“客气啥,一家人不说两家话。咱们在气田,都是为‘涪气’服务的。希望百亿气田早日建成,再建第二个第三个百亿,那才是喜上加喜呢!”洪伟逗趣道。

“我看行!”对方这句话,引出了大家爽朗的笑声,把一天的疲倦也驱散了。