    5月24日14时,在沈煤集团红阳三矿选煤厂压风机房1#机平台旁,借着室内微弱的照明灯光和矿灯灯光,机电车间电工班班长刘波、领工孙海波、大工王勇,正为刚挪移至此的3#压风机进行线缆对接工作。(图1)
    就在一小时前,他们已经为3#压风机进行了20多根的控制线、电机负荷线及动力线的布线、配线。当接完最后一根线缆,他们都抑制不住兴奋,有人脱口而出:“一会儿送电试验,看看主电机正反转,如果能转,我们就完工了。”(图2)
    14时20分,王勇兴匆匆的到3#机电控柜送电,大家瞪大了双眼,注视着电控柜显示仪表和显示灯。就在送电的一刹那,接地故障报警灯闪烁不止,压风机主电机启动不了。通过报警显示,初步认定电动机综合保护器可能出现问题,因没有新配件,班长刘波马上组织孙海波、王勇,拆卸旧件应急。(图3)
    14时30分,孙海波、王勇负责安装保护器。施工过程中,孙海波一直举着矿灯为站在登高凳上的王勇照明,打开的柜门不听使唤的左右小幅度摇摆,孙海波又帮忙扶着柜门,这一配合就是10分钟,直到王勇更换完保护器。(图4)
    14时45分,第二次送电试转,报警灯还在闪烁,刘波尝试着逐根排查控制线,还是没找到问题的症结,大家一筹莫展。刘波手里紧握着手机,默默的拨通了车间电气主任赵俊楠的电话……(图5)
    15时20分,赵俊楠参加完每天下午由洗煤分管矿长召开的生产会议后,匆匆赶往现场。赵俊楠手里拿着一张压风机电气控制电路图,仔细的研究着,对照图纸,检查配线情况,确认接线没有问题。(图6)
    五分钟时间里,赵俊楠、刘波,重新在大脑里过了一遍图纸和线路,最后经过研究,判定故障源在控制柜的一个中间继电器上。他们又一次拆旧件、停电更换继电器。(图7)
    15时50分,第三次送电,结果警报不响了!本想可以松口气了,却又遇“拦路虎”:压风机显示屏上显示电机过载,能送上电,但运转不了。此刻,现场的所有人再一次聚在一起,现场研讨问题,并不时的在配电柜、控制柜间来回走动排查故障源,最后,大家将焦点锁定在了刚换的继电器上,疑似该继电器失灵,于是决定再重新更换一个继电器……(图8)
    16时10分,第四次试转,厂房内传来佳音:电机启动!3#压风机运转。紧张施工两个多小时的电工师傅们,终于放心的交接班了……(图9)
    在这一场战斗里,机电车间的干部员工,面对8台设备同时开机90-100度的高温,汗水浸透了衣衫,也没有停下来擦拭一下;机器轰鸣声中的交流,让人口干舌燥,也没得空喝上一口水;手机对他们来说不是聊天休闲的设备,而是联系工作的工具,是查看图纸检查故障的渠道之一。他们克服种种困难,挪移3#压风机,就是为了两台新压风机的入厂。(图10)
    原压风机房的1#、2#压风机临近报废年限,该矿购进了两台新设备,新设备底盘长2.2米,比原设备多出0.3米,室内空间调向、安装难,经厂里研究,拆除3#机至1#机平台上,这样空出来的2#机平台和3#机平台,供新设备安置使用。为了不影响加压过滤机工作用风,电工要对挪移后的3#压风机和新设备进行布线、配线。(图11)
    如今,经过机电车间两天的施工,两台新压风机已安装就位,电工师傅们一次性完成设备的布线、接线,5月26日试转,新设备运行正常,现已投入使用。(图12)
|