斗法“幽灵气团”
凌晨7点,天已大亮。“光亮呢,早餐快凉了,怎么还不来吃。”“还在膜回收系统那儿待着呢。”“真有耐性,待了一个多小时了吧。”“我看他不解决问题都不回来。”餐厅里传来一阵阵对话。此时他们口中的主角,这名茂名石化化工分部乙二醇车间四班副班长江光亮提着一个喷瓶正在膜回收系统来回踱步,时而弓腰,时而下蹲,像是在寻找什么东西。“这地方的乙烯气味浓点,但走过去又返回再闻又闻不到气味了,好奇怪,附近的几个可疑点都查过了,都没问题,这股气团来自哪?”他轻声自言自语着。随即,他提起喷瓶向着膜回收系统南侧靠东的管线法兰连接处喷了几道肥皂水,可他希望看见的画面并没有出现,看着顺势流下的肥皂水,他摇摇头,满脸失望与不解。“也许泄漏点不在南侧管线,而在北侧,但从北侧飘过来又不太像,如果是,但为什么在中央处没有半点气味。”江光亮在脑中仔细分析着。“还是得去北侧管线排查一番,宁查错,不放过。”他下定了注意,绕到了膜回收系统北侧开始了一番检查。
十几分钟过去了,他突然停下动作,不是他发现了泄漏点,而是他认为北侧不太可能出现漏点,出现这样的判断除了直觉还有排查过程中反馈的迹象。他又转回到南侧管线出现气团的地方再次思考起来,“气味时隐时现,成团而不散,风起气消,风散气又慢聚。”他结合起周围的环境努力分析起该“幽灵气团”的“老巢”在哪。“法兰面喷了,管线也喷了,瓶里肥皂水也快用完了,一个泡都没看见,真是窝心。”他恨恨地想着,突然,他注意到了膜回收北侧入口四个滤罐的底部排凝胶管。“这四个地方也很有嫌疑啊。”他决定查完这四个点后无论结果如何都要打道回府了。他放下喷瓶,抓起第一根胶管轻轻往鼻子处凑去,没任何气味,很快他又检查第二根……直到第四根时,他顿时如雷击般站定了,一股浓浓的乙烯气味扑鼻而来。原来问题出在过滤器罐底的排凝阀,而非他一直关注的管线和法兰。尽管该阀处于关闭状态,但由于阀体内漏,系统内介质仍不断向外界泄露。该泄漏量不小,否则不足以能形成一股气团,但也不大,否则可以飘逸地更远。他马上将问题向值班领导汇报以等待进一步处理。“幽灵气团”的“老巢”找到了,他的心也安了,此时朝阳升起,顿时驱散了他一夜的疲倦。