来源: 中国石油报

    7月13日14时,冀中平原上,骄阳炙烤着大地,华北油田采油四厂琥珀营作业区泉二站维修班班长车勇,看过加热炉伴热管线后,对他们的“作品”非常满意,终于治好了加热炉漏液“慢性病”。

  原来,泉51-30单井拉油点加热炉水罐原本一个星期加一次水,可近半个月来,加水频繁,液位下降速度快,经检查没有发现漏点。

  “是不是油罐内加热盘管渗漏了?水会不会漏到罐里?”站长韩水平分析。但经过值守员工量油观察,油罐液位并没有升高。

  “到底是哪里漏了?不行,必须查出原因。”韩水平给加热炉注满水后,准备采取启运管道泵向管线打压的方法找漏点。

  经过24小时打压,7月3日9时,维修班接到泉51-30井员工电话,发现加热炉分离器附近地面有水渗出。

  漏点终于找到了,维修班员工立即动手抢修补漏。大家站在泥坑边一锹锹铲下去,没铲几下,全身就如水洗一般。

  11时,渗漏管线终于露面了。被腐蚀的管线又脆又薄,必须更换。可是,渗漏管线附近并列排着4条管线,间距不到10厘米,焊枪都伸不进去,更别说手了。

  这可怎么办?大家集思广益,很快有了办法——给管线做“搭桥手术”。

  有了方案说干就干。韩水平量尺寸、切割腐蚀管线。车勇在截断的两段管线上分别开两个天窗,把弯好的管道口对口放在天窗上做“桥”。陈晓峰跳入泥坑,焊接“桥墩”,焊花在泥坑中绽放。

  14时,当最后一朵焊花熄灭时,大家布满汗水的脸上终于露出了笑容。加热炉恢复运行。(特约记者 杨上勇  通讯员 倪京京 千毅)