9分钟成功处理突发晃电事件

发表于 2017-9-17 17:14:09 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  “稳定塔顶回流量FT1214怎么显示越来越小?”9月8日10时41分,广州石化3号焦化装置内操梁长亮发现了异常。当梁长亮还在疑惑的时候,DCS系统响起了连续的报警声,吸收稳定系统监控画面出现了多处低流量报警信号。与此同时,分离系统和产品精制系统也出现了低流量报警信号,气压机润滑油泵C1302-P1因联锁动作发生自启动。
  “不好,装置发生晃电了!”梁长亮立即向班长汇报;班长陈宽收到信息后安排外操去现场启动有关停运机泵,并将情况汇报给调度指挥中心、装置主管、值班长和电气人员。随后,启动炼油三部突发事件应急预案。梁长亮快速查看了DCS报警页面,发现共有8台运行机泵跳停,还有部分空冷器也发生了跳停。其中,影响最大的是分离系统和吸收稳定系统,分馏塔底循环泵、含硫污水泵、柴油吸收剂接力泵、吸收塔底泵和液化气泵均失电停运。
  “如果不及时开泵,极易造成分离和吸收稳定系统超温、超压,影响产品质量,甚至造成整个装置停工。”梁长亮意识到问题的严重性,他立即联系外操人员到现场开启停运机泵和空冷器。与此同时,他通过加大急冷油量和蜡油下回流量、关闭柴油吸收剂返分馏塔调节阀、降低稳定塔底温度等多项调节措施,将停运机泵未启动前的影响降到最低。期间,操作人员还及时投用了备用柴油冷却器,将柴油出装置温度控制在工艺指标范围内。
  9分钟后,在内、外操作人员的密切配合下,所有停运机泵和空冷器都开了起来,相关参数也恢复到了正常值。由于判断准确,处理及时,晃电期间,产品质量没有受到影响。