返回列表 发布新帖
查看: 226|回复: 0

作业管理队的 “设备医生”

发表于 2017-11-22 16:16:35 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  一大早,华北采气一厂作业管理队的院子里面忙忙碌碌,跟往常一样,生产调度王康在“设备工作群”上面查阅各班组反应的问题,然后进行统计,根据情况逐一解决。“叮铃铃……”电话响起,王康停下手中的工作接起电话,只听见电话那头说:“喂,你好王师傅,我们郭涛,今天在给新工培训发电机操作时,启动发电机后发现控制面板上的电压表不起压,功率和转速都正常,不知道是什么情况?”放下电话后,王康立即赶赴现场。看到王康来解决问题了,站长郭涛脸上显露出轻松的表情,因为大伙都知道王康堪称“设备医生”,平日里站场上设备出现的小毛病,没有他不能解决的。
  来到发电机房后,王康检查了燃料、机油、冷却液后,启动发电机发现控制面板还是不显示电压,决定待转速达到1500r/min,频率达到50HZ,然后合上送电开关,在配电柜上观察接收的电压,显示420V,“已经可以确定了,发电机没有问题,是发电机电压表的问题,或者就是电压表线路松开了,现在我们再排查范围就小多了”,王康对郭涛说。
  郭涛拿来螺丝刀、扳手将发电机的控制面板打开后,发现确实有一根线是断开的,经过王康确认,确实是连接发电机控制面板上电压表的线,然后王康小心翼翼的将线路重新连接好,关闭控制面板,再次启动发电机,30秒后发电机的电压升至420V ,频率50HZ,转速1500r/min,看到王康打了个OK的手势后,郭涛停运发电机,连伸大拇指说:“王师傅真厉害,真不愧是‘设备医生’,以后现场的设备管理需要向你好好学习啊!”
  王康谦虚的说:“只要平时多琢磨,都可以的!”看着王康转身匆忙离去的身影,便知道他又要去给其它设备“看病”了。
  (华北油气分公司 舒北峰)