马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
“金手指”的百炼成钢
“叶班长,现在二次输入电流为20安培,你看看综保检测到的一次电流显示是多少安培?”茂名石化热电分部电气一车间试验班班员海芳一脸不解地问。
“综保显示电流为零,你确定给上电流了吗?”正在干活的叶飞班长快速瞄了海芳一眼,一脸严肃地说。
“给上了!综保怎么会没检测到电流呢?试验接线和数据设置我和海群一起检查核对过了,绝对是正确的!”海芳斩钉截铁地说。
“糟糕!肯定是综保测试仪又失灵了,没有电流输出啦!”眼瞅着四催化变电所本所2#变压器柜的继保试验完成了大半,还差最后两个项目的调试完成就可以下班,现在仪器却失灵了,已连续加班加点上了一个多月班的海群,心情马上跌到了冰点:“真是屋漏又逢夜雨!还以为今天周六可以准点下班呢!”一脸不甘心的海群关掉综保测试仪,叹气不已地说。
“来来来!该换人了,是我‘金手指’表现的时候了!”看到海群垂头丧气,擅长继保调试的何海生抽空过来帮忙。他接过本所2#变压器柜的继保定值通知单,边看边耐心等待综保测试仪温度降下来,才重新启动。对于这个综保测试仪的“脾气”,他早就摸得一清二楚了。
“金手指”不是吹的,真的能“起死回生”。
瞧,他伸手摸一下综保测试仪的出风口,感觉温度降了下来,马上启动测试仪,熟练地进行试验模式选择、参数设置,然后开始试验调试,一切都在他的意料中,电流输出正常了,很快,就把剩下的两个试验项目完成了,保证了当天按时下班,海芳,海群一起高兴得跳了起来。
何海生擅长综保测试仪操作,模拟试验量设置及操作又快又准。在炼油2系列装置大修中多套装置同时进行检修,多个变电所的试验工作同步进行,试验仪器使用供应严重不足,尤其欠缺综保测试仪。为此,何师傅主动要求使用这台经常爱“耍小性子”的综保测试仪,他反复地操作,把它的特性摸得一清二楚。
海芳常向班员们津津乐道一件事,记得有一次,用它进行电机堵转及起动超时保护调试,反复多次试验都不成功,不是保护不能动作,就是动作时间有误,我急得束手无措。请来何师傅,轻车熟路就试出了准确数据,脸上流露敬佩表情的海芳,连连询问,“怎么这么神?”何师傅笑说自己有“金手指”,百试百灵。然后才慢慢地给海芳分析原因,原来是海芳对综保测试仪性能不够了解,没有注意综保采样和测试仪输出的细微差异所致,从此海芳对他的“金手指”心服口服。
11月中旬,在蜡油加氢大修试验中,海芳再次在加班试验中使用这台综保测试仪进行继保调试时,又遇到类似的问题,堵转保护多次调试均不成功,叶班长笑着提醒:“使用‘金手指’可破解!”海芳心领神会,立即注意调整参数,消除误差,果然不出所料,“成功了!”
将海芳的从“等帮靠”到通过自身的努力和学习“灵机一动”顺利解决工作上的难题的积极举动看在眼底,感觉到欣慰的叶班长意味深长地对班员们说:“每个人都应该抓住机会,练成金手指、真功夫,才能把试验工作做好,确保每一个试验数据都是承诺,每一次试验动作都准确无误。” |