来源: 中国石油报  │ 作者: 特约记者 谭月

  “天然气进站压力低报、流量骤降。”1月7日15时58分,锦州石化油品车间内操陆璐简洁、准确地向车间调度汇报生产突发状况。相隔10秒,公司调度接到加氢裂化车间的“气停”报警。

  一场天然气保供战即刻打响!

  逐级报告、判定故障、监控系统、提量操作、阀门重启……从停供到复供,赢得战役仅用3分钟!

  时间追溯到2017年12月22日,同样是个平静的午后,锦州石化油品车间当班操作员突然发现天然气进站压力、流量出现毫无征兆地“跳水”,转眼间数据归零。岗位人员火速联系班长、汇报调度,经确认是上游天然气调压站的调压阀故障关闭,导致供气中断。在长达10余分钟的等待中,油品车间与加氢裂化车间严密监控生产条件,竭尽全力维持工况,直到上游调压站恢复天然气输供。

  上游天然气调压站属无人值守站,负责调控进入锦州石化的天然气压力。停气事件发生后,与之相关联的油品车间和加氢裂化车间迅速亡羊补牢。油品车间制定“应急三个一”,即报警处理一步到位,操作员直接联系车间调度,减少中间环节耗时;培训一针见血,车间领导集中学习上游调压站的流程与设备,将其转化为应急关键步骤培训员工;备战一如既往,鉴于上游调压站无人值守的特性,油品车间加强员工监盘责任心,增加预警演练频次,让岗位时刻处于“预警”状态。加氢裂化车间结合冬季天然气限供特性,践行调整工艺、完善预案、后续跟进的“三步走”策略,提高制氢装置循环氢量,使其大于进料连锁的动作值,避免天然气中断时连锁立即动作,给岗位提量轻石脑油预留时间;完善天然气中断应急预案,明确各岗位职责和首要任务;应急处理中紧急增、降量对冷换设备造成一定影响,加氢裂化车间组织外操巡检测漏,确保设备本体安全。

  成竹在胸,处变不惊。当1月7日再次出现天然气中断事件,油品车间“立即出警”,仅用3分钟化险为夷。加氢裂化车间丝毫未影响氢气产量,未造成公司氢网及下游装置波动。

  这一战,胜在分秒,赢在日常。