新《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分  试行)


11  电气试验

11.1  高压试验
11.1.1  高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。
在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。
如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。
11.1.2  高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。
11.1.3  因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。
11.1.4  试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。
试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃上加绝缘罩。
试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置。
11.1.5  试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。
11.1.6  加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。
高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。
11.1.7  变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。
11.1.8  未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。
11.1.9  试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。
11.1.10  变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻的测量。
11.1.11  特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经单位主管生产的领导(总工程师)批准。
11.2  便用携带型仪器的测量工作
11.2.1  使用携带型仪器在高压回路上进行工作,至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。
11.2.2  除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。
11.2.3  电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸,需要断开高压回路者,应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后,始能进行。
11.2.4  电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防接地和短路。必要时用绝缘物加以固定。
使用电压互感器进行工作时,先应将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴手套和护目眼镜,站在绝缘垫上,并应有专人监护。
11.2.5  连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于1.5 。
11.2.6  非金属外壳的仪器,应与地绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。
11.2.7  测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表2-1规定的安全距离。
11.3  使用钳形电流表的测量工作
11.3.1  运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。
11.3.2  在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。
11.3.3  测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原状。
11.3.4  使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。
观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。
11.3.5  测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。
11.3.6  在测量高压电缆各相电流时,电缆头线问距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。
当有一相接地时,严禁测量。
11.3.7  钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。
11.4  使用兆欧表测量绝缘的工作
11.4.1  使用兆欧表测量高压设备绝缘,应由两人进行。
11.4.2  测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有绝缘套。
11.4.3  测量绝缘时,应将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近被测设备。
在测量绝缘前后,应将被测设备对地放电。
测量线路绝缘时,应取得许可并通知对侧后方可进行。
11.4.4  在有感应电压的线路上测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。
雷电时,严禁测量线路绝缘。
11.4.5  在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表安放位置,应选择适当,保持安全距离,以免兆欧表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 18:47:27 | 查看全部
现在已经是春季,用“为提前做好春季供电设备”不太合适。

图片整体不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 19:37:28 | 查看全部
具体问题老师可以百度搜索:如避雷器现场试验的安全注意事项,内容多多的。既然我看见了这幅图片违章的信息,忍不住一吐为快啊,呵呵

另外图片人物后面的白色瓷瓶式的东西叫调压器,用来做避雷器工频放电电压试验的,工频放电电压试验接线图TR—调压器;TT—试验变压器;PV—低压电压表;R1—保护电阻;F—保护放电间隙;FX—被试品(11.1.6  加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。
11.1.7  变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 19:39:08 | 查看全部
防止高压试验中的违规操作

 高压试验是电力系统运行维护的必要环节,在试验中,必须严格遵守《电业安全工作规程》,杜绝各项违规操作,及时排除安全隐患,确保试验工作安全顺利地完成。纵观历次事故过程,尤需注意防止以下违规操作行为。

  1 无工作票操作

  无工作票进行高压试验,往往缺乏具体的组织措施和安全措施,会导致工作混乱,必须严格禁止。

  2 接地不可靠

  接地不可靠可能带来以下安全隐患:

  (1) 放电时(如电容器放电)严重危及人身安全;

  (2) 感应电等通过试验仪器危及人身安全;

  (3) 造成仪器工作不稳定或设备被烧坏。

  因此,要求接地可靠,必须使地线与接地金属接触良好,如接地金属附有铁锈、油漆等杂物,需将其清理干净再接地线。切忌马虎大意。

  3 安全距离不够

  在高压试验加压之前,必须保证有足够的安全距离。特别是在与所加压设备相连接或与其引线相近的设备上工作的人员,必须离开,并保证有足够的安全距离,方可加压。

  4 监视不力或无人监视

  在高压试验中,要加强监视,保证一切人员不进入高压试验区,同时也要注意操作人员操作正确与否。在公共场所进行电缆绝缘泄漏电流测试等试验工作时要加大监视力度,确保过往行人的安全。高压试验时禁止单人操作,无人监视。

  5 未严格执行呼唱制度

  未经操作人员许可,电压未降就擅自拆除接线,或凭经验行事,这是高压试验中的严重违规行为。在测试CT、PT、变压器等介损时,其电压要加到10 000 V,仅凭操作人员的动作来判断电压已降而擅自拆除接线,往往会造成严重的事故。在耐压试验中,以下2种违规行为必须禁止:

  (1) 凭放电声判断电压已降而动手在耐压设备上工作。

  (2) 凭听操作仪器的声音判断操作结束,而动手在耐压设备上工作。

  因此,在这类高压试验中,必须询问操作人员是否可以开始工作,确保其在电源断开的情况下,得到对方的许可后,方可工作。

  6 未执行放电操作或放电不完全

  在电容器试验前后,必须让电容器对地放电。

  电容器放电时,操作人员应在监护人的监护下,戴好安全帽,穿上绝缘靴,戴上绝缘手套,合上地刀并让其充分放电。之后,再逐个放电,且每个电容器两端都必须放电,放电时间要大于RC,以保证其完全放电。做电缆绝缘泄漏电流试验时,应在降压放电后方可拆除接线。35 kV及以上的避雷器,试验降压后,应对其周围的避雷器放电。其它该放电的试验也应在放电后进行。

  7 走错间隔

  试验人员应明确被试设备的名称、位置,谨防走错间隔。

  8 未使用安全用具或使用不规范

  在预防性试验中,如避雷器、变压器试验前,须拆除其引线,做好相应的安全措施。还须戴好安全帽,系上安全带,且穿戴要规范,不防碍试验工作。要使用质量可靠的安全用具,并在使用前认真进行检查。

  9 搬运工具不当

  对新参加高压试验的实习人员、转业军人、或临时工等,在搬运工具如梯子时,要注意提醒、纠正他们的错误行为,保证其动作规范。

  10 滥用临时工

  临时工大多缺乏电气及高压方面的知识,易在工作中发生事故,因此在使用上应当谨慎。

  11 饮酒进入试验场地

  酒精饮料会导致人的反应迟钝,动作缓慢,工作时容易引发事故。因此,严禁试验人员或欲进入试验场地的工作人员在早晨和午间饮酒。任何饮酒人员,严禁进入试验工作场地。

  12 批评不力

  对于违反安全事项的人员,应进行严肃、严厉的批评,严重者应给予处罚,纠正其不正确的操作行为,杜绝该行为再次发生。

  13 未恢复一切接线

  试验结束后,应拆除一切接地线,恢复一切接线,以保证送电安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 19:49:45 | 查看全部

Re:回 12楼(马兵) 的帖子

引用第13楼浪子若云于2013-02-26 13:59发表的 回 12楼(马兵) 的帖子 :
倒是没有这么严重,他们这是检测绝缘电阻,安全问题是不存在的。

但按理说,不论怎样穿好劳保用品是上班前必须要做好的事呀。
检测10千伏及以下避雷器的绝缘电阻最少需要2500V的摇表,出现了人身伤亡安全事故,这就要严重了喔李老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-26 20:39:45 | 查看全部

回 23楼(马兵) 的帖子

马老师,您博学多识,但您复制的这些规程内容并不能套用在我的稿子上,因为您的这些适用于正在运行中的高压设备,需要填写工作票等一系列保护措施;而我的是室内实验室作业。我手机上网打字太慢,明天上班后再跟您理论。您的这所谓的“一吐为快”的板砖拍的真令人提气!我非得学成半个专家来说服你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 08:14:58 | 查看全部

回 28楼(登高的温石) 的帖子

有时候一些疑似违章也要尽可能避免,如果真上大报了有关部门来调查总不好吧,如果能补拍一张穿戴好劳保的不是更好么?