 楼主| 发表于 2013-2-27 08:59:42 | 查看全部

回 27楼(马兵) 的帖子

马老师,今天我仔细询问了工区技术人员,他们说试验分为两项,一项是对避雷器进行绝缘电阻遥测特性试验;另一项是直流泄漏试验,(即他们身后的设备)。他们把全部试验设备都摆放好后,然后进行第一项绝缘电阻遥测特性试验,当时第二项尚未开始,因此就不存在安全问题;第一项做完后,人员全部撤离现场,他们才会进行第二项直流泄漏试验。我们图片上所拍摄的,是技术人员对避雷器进行绝缘电阻遥测特性试验时的情景,这一点我早已在发送图片时进行了说明。
马老师,我准备将这篇稿子撤出,换成另一项:大封站清扫检修。筹备中。
马老师,我所不能接受的是:你并不了解实际情况,就把我的图片定性为严重违章,您仔细想一想,我们的单位、我们的安监部门、我们的工作人员,会允许这样的事情发生吗?如果属于严重违章,我会上传图片吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 09:13:33 | 查看全部
十、避雷器的试验项目、周期和要求及设备选型

一、阀式避雷器的试验项目、周期和要求:
序 号    项 目    周 期    选 型
1    绝缘电阻    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前    绝缘电阻测试仪
2)线路上避雷器1~3年
3)大修后
4)必要时
2    电导电流及串联组合元件的非线性因数差值    1)每年雷雨季前     
2)大修后
3)必要时
3    工频放电电压     1)1~3年    氧化锌避雷器测试仪
2)大修后
3)必要时
4    底座绝缘电阻    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前    绝缘电阻测试仪
2)线路上避雷器1~3年
3)大修后
4)必要时
5    检查放电计数器的动作情况    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前    避雷器放电计数器测试仪
2)线路上避雷器1~3年
3)大修后
4)必要时
6    检查密封情况    1)大修后     
2)必要时

二、金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求:
序 号    项 目    周 期    选型
1    绝缘电阻    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前     绝缘电阻测试仪
2)必要时
2    直流1mA电压(U 1mA)及0.75 U 1mA下的泄漏电流    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前     直流高压发生器
2)必要时
3    运行电压下的交流泄漏电流    1)新投运的110kV及以上者投运3个月后测量1次;以后每半年一次;运行1年后,每年雷雨季节前1次    试验变压器
2)必要时
4    工频参考电流下的工频参考电压    必要时     
5    底座绝缘电阻    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前     绝缘电阻测试仪
2)必要时
6    检查放电计数器动作情况    1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前     避雷器放电计数器测试仪
2)必要时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 09:14:49 | 查看全部
避雷器的试验项目有哪些?

答:避雷器的试验项目应包括下列内容:
(1)    测量绝缘电阻;
(2)    测量电导或泄漏电流,并检查组合元件的非线性系数;
(3)    测量磁吹避雷器的交流电导电流;
(4)    测量金属氧化物避雷器的持续电流;
(5)    测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压;
(6)    测量阀型避雷器的工频放电电压;
(7)    检查放电记数器动作情况及避雷器基座绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 09:16:29 | 查看全部
避雷器的检查和预防性试验

1、每年雨季之前对避雷器进行检查,并按规程规定进行预防性试验。
2、避雷器的一般检查
(1)避雷器表面不应有破损与裂纹。
(2)避雷器顶盖及下部引线处的密封混合物未出现龟裂或脱落。
(3)引出线无松动与断线现象。
(4)将避雷器左右摇动检查,应无响声。
(5)避雷器各节的组合及其导线与端子的连接,对避雷器不应产生外加应力。
3、预防性试验项目,周期与标准
(1)测量绝缘电阻。
变电所内避雷器每年雨季前测定1次,线路进线处的避雷器1—2年测定一次。
绝缘电阻的标准为:应大于2000MΩ,但应与前一次或同一型式的测量数据进行比较。
(2)测量电导电流及检查串联组合元件的非线性系数差值。
每年雷雨季节前必须进行一次,要求与历年测定数据比较,不应有显著的变化;同一相内串联组合元件的非线性系数差值,运行中的避雷器的均不应大于0.05;测量电导电流时在避雷器上加的直流试验电压为10kv。
(3)测量工频放电电压
每三年至少一次,工频放电电压值应在23—33kv范围内。
4、试验方法
(1)绝缘电阻的测定。
①试验目的:检查内部受潮和火花间隙有无碰触现象。
②使用仪表:使用2500伏兆欧表(摇表)。
③测定方法:在“接地端”接地以后,将摇表的“线路端”接于避雷器的“线路端”,摇表的“接地端”接地进行摇测。
试验时必须注意避雷器瓷套表面要清洁,天气晴朗干燥,温度最低不得小于5℃,最好在20℃左右进行测定。
④对测定结果进行分析并处理。
(2)电导电流(泄漏电流)的测定,应大于650μA,内部受潮小于300650μA说明并联电阻变质或阀片接触不良,严重者则有断裂缺陷。
(3)工频放电电压测定
①试验目的:检查避雷器的保护性能,能够起到预定的保护作用,同时判定避雷器所存在的问题或缺陷。
②试验结果分析:工频放电电压在规定的范围以内为合格,过高或偏低均应更换。
③试验注意事项:a、升压要均匀,并控制速度,升压速度一般为3—5kv/s,从升压开始至避雷器放电,时间一般在3.5—7s即可;b、限流保护电阻要选择适当;c、每次放电以后,要经过一定的时间间隔才能进行下一次放电试验,以免造成放电电压偏低或分散性大;d、试验用的升压试验变压器、调压器应有足够的容量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-27 09:21:47 | 查看全部

回 24楼(cmfrjtly) 的帖子

谢谢罗老师,因为这篇稿子有争议,我已经决定撤掉了,谢谢您的支持,我会继续努力的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 09:39:25 | 查看全部
1、总之用百度搜索:避雷器现场试验的安全注意事项,温石老师您就明白了。当然我是站在电力专业的角度来探讨问题的。

2、避雷器试验包括带电试验和停电试验,一般是停电试验(也就是拆下避雷器试验或是断开电源后进行试验),避雷器试验的项目较多,温石老师单位的技术人员说的不全面,毕竟不是电力专业的单位及技术人员,情有可原的!我还是认为图片严重违章了。

3、针对现场照片来说的话,不要说没有戴绝缘手套,就连线手套也没有戴,这也说不过去吧!总之为了生命安全,违章的事情不能干的。说了这么多,我不再解释了,温石老师您请见谅啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 10:08:48 | 查看全部
马老师严谨的态度令人钦佩,温老师民别在意,相互探讨本身就是为了提高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 10:32:58 | 查看全部
引用第37楼浪子若云于2013-02-27 10:08发表的  :
马老师严谨的态度令人钦佩,温老师民别在意,相互探讨本身就是为了提高。
相互探讨本身就是为了提高,李老师一语中的,说的非常有道理!温石老师也不要在意啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 10:52:27 | 查看全部
温老师一定要经受住考验,我们在这里交流就是为了提高,同时结合您掌握的实际写稿,大家的意见仅作为参考.欢迎您继续投稿,期待您大作见报.