东曲矿发明铜铝散热器确保监测监控系统正常运行
东曲矿隶属于山西焦煤西山煤电(集团)有限责任公司,是古交矿区的五大矿井之一,也是离太原市最近的一个矿井。
该矿井下安装KG90F-16(B)监控分站共50余台,用于数据处理和传输,并为传感器供电,是监测监控系统的重要组成部分。由于监测分站全天24小时运行,环网电路板的核心处理器发热量较大,尤其是夏季环境温度较高,处理器发热容易造成设备死机、网络通讯卡顿、工作面传感器信号中断等情况。
信号中断,监测监控系统就会“失效”,工作面的氧气、瓦斯、一氧化碳,二氧化碳等数据不能实时上传,无法提供重要的灾害预计和管理决策等数据信息,对保障安全生产有着重要影响。这就是最大的隐患,所以监测监控系统工作人员必须无条件及时下井抢修。
该矿通风科综合监测队监测工屈欢面对这一情况,陷入深深的沉思,苦思冥想,绞尽脑汁,下决心与通风监测队研发小组人员探索研究解决办法,消除这一拦路虎,确保监测监控系统始终保持正常状态。
他受到日常办公电脑cpu散热器工作原理的启发,在铝制散热器的基础上,改进出了铜铝散热器,进一步强化了导热效果。相比普通的铝制散热器,铜铝散热器拥有更好的散热效果,那是因为铜铝散热器内里的小“玄机”。铜材料的导热系数是铝制材料1.69倍,单位时间内、相同面积下,铜材料比铝材料吸热更快,因此把铜材料作为散热器的“芯”;而铝材料密度小且延展性强,增大了与外界空气的接触面积,更利于散热,因此把铝材料作为散热器的“身”,就这样,铜芯铝身的散热器“诞生”了,两种材质相辅相成,达到了极佳的散热效果。此外,屈欢通过反复试验,对各类导热硅脂进行比较,从中选取导热性强、时效性长的导热硅脂,作为铜铝散热器和设备之间的“桥梁”,进一步加强了导热效果。
为了确保安装铜铝散热器后设备温度下降数据的真实、精准,屈欢不厌其烦地对不同室温条件、不同材料等条件下安装铜铝散热器的设备进行测温,并及时到井下进行现场试验。笔者问他具体下了多少井进行现场试验?他说:“他也数不清了。”单调的操作、频繁的下井、多变的环境、枯燥的数据都没能阻碍住他和他的团队的决心,最终确定了安装铜铝散热器的设备下降的温度数值为12~20°C。
铜铝散热器在井下采区变电所内的监测分站安装使用四个月以来,监测分站的光口电路核心芯片温度始终保持正常状态,进一步确保了监控分站稳定运行,实现了“监控有效”,极大地减少了抢修次数。(孙青林 李倩)