◎张冉 张鑫
10月23日,在完成110千伏峄城变电站检修工作后,国网山东省电力公司枣庄供电公司通信运检一班副班长种飞洲长长地舒了一口气,激动地说:“有了蓄电池检测分析仪,‘一键开启’即可获取蓄电池的电压数值,并能自动将数据调整为柱状图形式完成实时分析。原来3个人干的活,现在1个人就能搞定,降低了人力成本,缩短了通信蓄电池的检测分析时间,将通信蓄电池的运维工作效率提升50%。”通信运检一班现有员工10人,主要承担着枣庄地区120座变电站通信传输设备、通信蓄电池和光缆运维检修工作。近年来,为推进新型电力系统构建,保障电力系统安全运行和可靠供应提供有力保障,通信蓄电池检测工作重要性更加凸显。正常情况下,变电站内通信设备使用的是直流电。当直流电出现故障导致停电时,通信蓄电池开始供电。如果通信蓄电池也出现故障,整个变电站内的通信设备都将停电,信号将全部中断,变电站内监测电压、电流等信息将无法上传,严重影响电网的安全稳定运行。“一直以来,变电站的通信蓄电池检测都是使用万用表由3个人配合来完成。操作空间较小,花费时间长,存在易触电风险。要想个好办法提高通信蓄电池检测的工作效率才行。”去年春节后,在通信运检一班的创新沙龙活动中,通信运检一班班长陆璐率先说。接下来,班组职工围绕通信蓄电池检查工作开展“头脑风暴”。“万用表只有两个表笔,一组通信蓄电池有24节,挨个完成电压测量需要做大量重复的工作,用表笔怼在极柱上容易造成触电危险。如果将表笔数量增加到24条,便可以一次性获取整组蓄电池的电压,减少检测花费的时间。”副班长李卫国说。“对。采用人工记录蓄电池的电压值、计算24节电压值的压差,工作效率低。要是能增加具有自动保存功能和电压差值计算功能的模块,提高数据分析效率就好了。”贺茂彤接过话题说。“你们的想法很好。我们一定要把这些想法变为实现。”陆璐信心十足地说。此后,工作之余,陆璐带领班组职工认真查找资料,经过反复讨论分析后,商定了解决方案:一是增加蓄电池电压测量通道。将万用表的电压测量通道增加为24条,在每条测量通道上加装圆形卡扣,便于夹住电池极柱。二是延长电压值保持时间。借助电子集成采集模块的自动保存数据功能,实时采集保存24条通道测量的电压值,并保持在25分钟以上。三是提高电压差值分析速度。添加具有在线自动分析功能的电子模块,将冒泡排序法植入到单片机内,并确定单片机的连接方案。按照该方案,经过一年多的反复试验和改进,6月初,通信运检一班终于研制出一款由显示器、稳压模块、采集器等3部分组成的蓄电池检测分析仪。“使用时,通信运维人员将24个圆形卡扣一一夹在蓄电池极柱上,开启显示器开机按钮,显示器便可以一次性显示24节蓄电池的电压值,并能够实时监测内阻、电流和温度。点击‘柱状图’按键,通过稳压模块将采集到的数据处理后转化成24条柱形图,通过显示器可直观获取电压值的压差。从原来需要3个人互相配合操作到现在一个人就可以完成一座变电站通信蓄电池的检测工作,且用时比之前缩短了一半。”陆璐说。
“该蓄电池检测分析仪功能齐全,便于携带,缩短了通信蓄电池的检测时间,提高了通信蓄电池的运维工作效率,确保通信蓄电池电压数据的准确性和及时性,为电网的安全稳定运行奠定了技术基础。目前,这项创新成果已在公司广泛应用,并入选山东省电力公司创新项目成果转化目录。”枣庄供电公司数字化与通信工作部主任刘海波说。图1:职工们共同讨论通信蓄电池检测分析仪的制作方案
图2:职工使用通信蓄电池检测分析仪测量蓄电池的电压值
图3:蓄电池检测分析仪研制前,职工们使用万用表测量蓄电池的电压值